有个问题咨询:我家刚买来一二手老楼房,在1楼,可能以前做过动力房,房子是三项五线输入的,电表是三项四线(380v/3*220v 20(80) A),屋内有三项380v设备(三角形接法6kva)左右,还有4部220v两项空调(总功率6kva左右,不经常用),再就是普通220v照明。最近发现,3项380v设备工作时,电表正常运转;但其他两项空调、照明实使用时,电表都不转。本人不想偷电,想弄清楚原因,改成正常了,检查了几次线路,但不知道问题在哪,请专家帮忙看看,谢谢。
1)开始以为是:四项三线电表必须加互感器,否则不允许接220v?(电表是DT862-4型 三项四线有功电能表,380v/3*220v 3*20(80A))
2)后来怀疑,否是接入电表的N线,室内使用时用PE线,这种电表会是这种情况么?
3)或者是电表自身问题,如果是电表问题,我该怎么反应,以前电费怎么算,不想麻烦。
13楼
三相四线DT862-4(好象后面这个4没有的)电度表是三相三元件计量表,正确接线是可以接单相220V负载的,不应该表不走,20(80A)是直接式表,不能接电流互感器的。
前面有朋友说的偶也持相同意见,发现220V负载使用时表不走,除了负载太小表走的太慢看不出外,就需要查一下接线,是不是220V线路接在表外了。或是表上没接入零线。
回复
14楼
有一简单方法可以试一下、用邻实灯也就是一灯头、一节软线一只200瓦灯泡,在电表输出端触一测试、软线一端接电表N另一端触一测试2、4、6、观察电表表盘走动情况。
回复
15楼
路过,学习学习
回复
16楼
机械表,大马拉小车。你懂得。
回复
17楼
有可能电表上的接线错误,导致火线和零线颠倒,或是零线短线,家中如有接地线,有可能不经过电表,电表不计量!
回复
18楼
ccc___ 发表于 2016-3-14 08:57 三相四线DT862-4(好象后面这个4没有的)电度表是三相三元件计量表,正确接线是可以接单相220V负载的,不应该表 …赞同接线接在外面的说法,三相电能计量说明表本身应该没问题
回复
19楼
赞同接线接在外面的说法,三相电能计量说明表本身应该没问题
回复
20楼
你去清查一下线路220V是否经过了互感器,在者看看电表零线引出来了
回复
21楼
根据你描述的现象基本可以判断:空调照明负载可能没有经过电能表。先按这个思路查一下。
回复
22楼
来学习。。。。
回复