有个问题咨询:我家刚买来一二手老楼房,在1楼,可能以前做过动力房,房子是三项五线输入的,电表是三项四线(380v/3*220v 20(80) A),屋内有三项380v设备(三角形接法6kva)左右,还有4部220v两项空调(总功率6kva左右,不经常用),再就是普通220v照明。最近发现,3项380v设备工作时,电表正常运转;但其他两项空调、照明实使用时,电表都不转。本人不想偷电,想弄清楚原因,改成正常了,检查了几次线路,但不知道问题在哪,请专家帮忙看看,谢谢。
1)开始以为是:四项三线电表必须加互感器,否则不允许接220v?(电表是DT862-4型 三项四线有功电能表,380v/3*220v 3*20(80A))
2)后来怀疑,否是接入电表的N线,室内使用时用PE线,这种电表会是这种情况么?
3)或者是电表自身问题,如果是电表问题,我该怎么反应,以前电费怎么算,不想麻烦。
2楼
看看你的单相负荷接的电表后面的哪一相?
然后再换一下相,先排除电表问题和接线问题。
回复
3楼
谢谢您的答复!单项负荷分别接了电表的三项每一项上有一台空调,2台2p,1项4p空调,,每项还有小的照明负荷;
回复
4楼
也就是入户的三项,每一项上都有用电设备。
回复
6楼
哈啊啊啊啊啊哈哈哈哈
回复
7楼
查一下N线在电表上接的是否正确,室内使用PE线根本不可能
回复
8楼
飞人安 发表于 2016-3-13 14:39 七彩课堂-电气设计班 学费是500元课程是按照项目讲解:从厂房、寝室、住宅、综合楼、11层住宅、幼儿园、学 …好资料,好好学!
回复
9楼
1、楼主不想偷电这个想法很正确,赞一个!
2、这种表为三相四线感应式电能表,额定电压为 3×380/220V , 标定电流为20(80)A 。适合低压系统电能计量。不能加电流互感器。
3、楼主不要动电能计量器具为好,错误接线或者计量设备配置不合理,或者电能计量器具故障,是供电企业问题。你只要向供电企业反映就可以了,你是不会因此而承担责任的。
4、可能是电能表配置太大,小负荷是看不出走动情况。没有必须加互感器才能接220V负荷问题。你也不要去改动计量接线。
回复
10楼
三相四线DT862-4(好象后面这个4没有的)电度表是三相三元件计量表,正确接线是可以接单相220V负载的,不应该表不走,20(80A)是直接式表,不能接电流互感器的。
前面有朋友说的偶也持相同意见,发现220V负载使用时表不走,除了负载太小表走的太慢看不出外,就需要查一下接线,是不是220V线路接在表外了。
回复
11楼
有一简单方法可以试一下、用邻实灯也就是一灯头、一节软线一只200瓦灯泡,在电表输出端触一测试、软线一端接电表N另一端触一测试2、4、6、观察电表表盘走动情况。