请教各位前辈一个问题,做水源热泵时,压缩机回气温度必须是出水温度才算正常回气温度吗?!

请教各位前辈一个问题,做水源热泵时,压缩机回气温度必须是出水温度才算正常回气温度吗?!
免费打赏
co1453962987373
2016年03月13日 07:56:01
2楼
膨胀阀控制,过热度一般在5-8k,
涡旋压机回气管温应控制在15度以下,以免压机过热。

所以压缩机回气温度不一定是出水温度
回复
荣昌制冷
2016年03月13日 08:24:25
3楼
回气温度怎么与出水温度比较了?出水温度应该比蒸发温度高出5度左右,回气温度与制冷剂的种类有关,与制冷系统的形式有关,氟制冷系统在冷水机组的回气温度一般会比蒸发温度高10度左右或以上。
回复
lhb花生
2016年03月16日 20:53:34
4楼

谢谢楼主分享
回复
co1453031282533
2016年03月18日 22:14:40
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-13 08:24 回气温度怎么与出水温度比较了?出水温度应该比蒸发温度高出5度左右,回气温度与制冷剂的种类有关,与制冷系 …新手学习了,谢谢
回复
qq_1457596154194
2016年03月19日 11:11:53
6楼
cqgxzc.com |重庆庆宁制冷工程有限公司
回复
ybs056
2016年04月07日 21:45:27
7楼
压缩机回气温度不一定是出水温度。
回复
大虾大虾
2016年05月08日 08:59:30
8楼
出水温度应该比蒸发温度高出5度左右,回气温度与制冷剂的种类有关,与制冷系统的形式有关,氟制冷系统在冷水机组的回气温度一般会比蒸发温度高10度左右或以上。
回复
co1461050832456
2016年05月08日 11:38:31
9楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-8 12:12 编辑

气温不同,制冷能力与热负荷是变化的
在制冷能力与热负荷量大幅变化下,升或降,
压缩机回气过热度就会发生变化,故此回气温度不一定是出水温度

压机回气温度在10-15度之间,即可证明系统的能量交换效率较高
回复
荣昌制冷
2016年05月08日 11:53:20
10楼
联通动力 发表于 2016-5-8 11:38 气温不同,制冷能力与热负荷是变化的压缩机回气温度不一定是出水温度什么叫“压缩机回气温度不一定是出水温度”?应该说完全是两种不同的概念!“压机回气温度在10-15度之间”,这叫乱弹琴!瞎定论!你这种人在制冷问题上说不出像样的话!不要再纠缠了。