关于负荷计算
gaokun0623
gaokun0623 Lv.2
2007年11月02日 15:42:55
来自于照明工程
只看楼主

我选不了需要系数,住宅规范上写着是0.3-0.45,可是总配电箱是那么多,那单元配电箱和住户配电箱的需要系数怎么选

我选不了需要系数,住宅规范上写着是0.3-0.45,可是总配电箱是那么多,那单元配电箱和住户配电箱的需要系数怎么选
免费打赏
kkqqqfkkqqqf
2007年11月02日 17:18:09
2楼
住户配电箱的需要系数选择为0.3~0.45即可:(详见:住宅设计规范 GB50096-1999)
套 型 用电负荷标准(kW) 电度表规格(A)
一类 2.5 5(20)
二类 2.5 5(20)
三类 4.0 10(40)
四类 4.0 10(40)
总配电箱的选择根据户数的多少选择需要系数是不同的:
住宅户数 需要系数值 住宅户数 需要系数值 住宅户数 需要系数值
≤6 1 52~57 0.50 169~186 0.34
7~9 0.89 58~60 0.49 187~204 0.33
10~12 0.81 61~63 0.48 205~222 0.32
13~15 0.76 64~69 0.47 223~246 0.31
16~18 0.72 70~72 0.46 247~273 0.30
19~21 0.68 73~78 0.45 274~303 0.29
22~24 0.66 79~84 0.44 304~336 0.28
25~27 0.63 85~90 0.43 337~375 0.27
28~30 0.61 91~96 0.42 376~423 0.26
31~33 0.59 97~105 0.41 424~477 0.25
34~36 0.58 106~111 0.40 478~540 0.24
37~39 0.56 112~120 0.39 541~615 0.23
40~42 0.55 121~132 0.38 616~708 0.22
43~45 0.54 133~141 0.37 709~816 0.21
46~48 0.52 142~156 0.36 817~948 0.20
49~51 0.51 157~168 0.35 949~1000 0.19



回复
gaokun0623
2007年11月03日 15:39:14
3楼
谢楼上,可否问一下,一户上的住宅又是如何取的需要系数.单元配电箱呢?
回复
gaokun0623
2007年11月05日 09:04:48
4楼
是分户支路上的算计算电流的时候如何取系数,例如照明支路上的计算电流,插座支路上的计算电流
回复
kkqqqfkkqqqf
2007年11月16日 16:11:51
5楼
照明支路上的计算电流,插座支路上的计算电流 按照正常使用的需要就可以了。
回复
gaokun0623
2008年01月16日 13:39:34
6楼
5楼的意思是这个系数是随机的,可以根据实际取系数吗,还是有具体的数据要求
回复

相关推荐