动力电表问题
co1457759651652
2016年03月12日 13:19:00
只看楼主

动力电表若A相B相只是接进进线出线不工作只是C相用电会不会影响计量

动力电表若A相B相只是接进进线出线不工作只是C相用电会不会影响计量
lingxuct
2016年03月12日 14:23:26
2楼
低压计量有功电度表有二种,第一种是三相四电度表,它是三相三元件(三个电压线圈和三个电流线圈)且有N线接入的电能计量表。 第二种是三相三线电度表,它是三相二元件(三相380V接入二个电压线圈,AC二相二个电流线圈)的纯三相(没有N线接入表)有功计量表。

后一种是不允许接220V单相负载的(就是一楼所说B相和N线接负载),因B相没经表的电流线圈,是无法计量的。
回复
qq_1457825999723
2016年03月13日 07:59:52
3楼
有个问题咨询:我家一二手老楼房,刚买来不久,可能以前做过动力房,房子是三项五线输入的,电表是三项四线(380v/3*220v 20(80) ),屋内有三项380v设备(三角形接法6kva)左右,还有220v两项空调(功率6kva左右),再就是普通220v照明。买来时发现,3项380v设备工作时,电表正常运转,但其他两项空调、照明实使用时,电表都不转。本人不想偷电,但想弄清楚原因,改成正常了,请专家帮忙分析。
回复
beida_energy
2016年03月13日 09:06:34
4楼
三相四线表没有问题,不会影响计量的。
回复
c168_com
2016年03月13日 10:41:31
5楼
不影响的,低压计量,三相二元件表(三相三线)基本上见不到了。
回复
那年冬天风在吹
2016年07月19日 09:05:57
7楼
四线是指哪/
回复
木易猛
2016年07月19日 10:45:21
8楼
可以正常计量,不影响计量精度。但是一般还是用三相电省电。
回复
雷霆之怒
2016年11月16日 16:14:05
9楼
三楼,3项380v设备工作时,电表正常运转,我觉得也是不正常,应该只是读取到了一部分的电能,电表可能是单相电表,只是随机抽取了其中的一相和N线作为计数,而空调线路刚好是接在另外的两相中的一相上。
回复
smartspring
2016年11月17日 11:37:45
10楼
ccc___ 发表于 2016-3-12 14:23 低压计量有功电度表有二种,第一种是三相四电度表,它是三相三元件(三个电压线圈和三个电流线圈)且有N线接 …新手进来学习一下。对您提到的三相三线电度表,接BC或AB两相也应该是可以的吧?提前谢谢您的回复。