请问大家,压缩机的高低压力继电器的设定值是根据什么设定的啊?谢谢
请问大家,压缩机的高低压力继电器的设定值是根据什么设定的啊?
谢谢
2楼
根据所使用的工质、所执行的工况、系统所保证(规定)的安全压力而设定。
回复
3楼
能举各例子吗?谢谢
回复
4楼
如氨制冷系统,其规定的最高冷凝温度为40度,单级压缩最高排气温度为150度,最高排气压力为1.5Mpa表压,最大活塞压力差应小于1.4Mpa。其压力继电器高压控制调定为1.7Mpa表压;低压控制调定为-0.055Mpa表压。
回复
5楼
谢谢啦
回复