各位有没有遇到过类似的情况,如果是这样的话,各位有经验的人事,是怎么调节系统的呢?谢谢
各位有没有遇到过类似的情况,如果是这样的话,各位有经验的人事,是怎么调节系统的呢?谢谢
2楼
卸载机组容量或少开机组;尽量加大系统的热负荷;达到制冷效果后自动停开机器。
回复
3楼
在没有负荷的条件下怎么办呢
回复
4楼
看什么样的机组了,说不定可以加卸载装置。或人为增大热负荷。
回复
5楼
加变频说不定也行。
回复
6楼
如果是滑阀调节的螺杆机的话,压缩机选型偏大,则压缩机运行在部分负荷状态,性能下降较小;
但配置的电机较小的时候要注意保护电机,可通过控制中心限制机组的最大电流。
回复
7楼
只能少加氟利昂了,就是低压低一些。如果由于低压导致压机排温过高,可以在液管跟气液分离器之间加一根细铜管管,用阀门控制大小,用来降低回气温度,可以用这个办法试试。
回复
8楼
好主意