关于建规10.1.6条文解释的疑问求解
kevin4king
kevin4king Lv.3
2016年03月11日 14:02:14
只看楼主

在《建筑设计防火规范》50016-2014第10.1.6条规范的条文解释中,有一段这样的话:本条规定的”供电回路“,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房灯)最末级配电箱的配电线路。对于这段话本人想求解的是,这个分配电室是如何定义,或者说怎样的算一个分配电室。在《建筑电气设计疑难点解析》一书中,第12页第二段文字有这么一句话:当变电室设置在本建筑物内时,应从变压器的低压侧开始为专线;当变电室设置在室外或其他建筑物时,应从本建筑配电室总开关后开始为专线。

在《建筑设计防火规范》50016-2014第10.1.6条规范的条文解释中,有一段这样的话:
本条规定的”供电回路“,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房灯)最末级配电箱的配电线路。
对于这段话本人想求解的是,这个分配电室是如何定义,或者说怎样的算一个分配电室。
在《建筑电气设计疑难点解析》一书中,第12页第二段文字有这么一句话:当变电室设置在本建筑物内时,应从变压器的低压侧开始为专线;当变电室设置在室外或其他建筑物时,应从本建筑配电室总开关后开始为专线。

假设一个项目,大地下室上有数栋单体,变电所设置在地下室一层,各单体供电线缆从变电所由桥架进入配电间内。这个配电间可不可以称之为分配电室。换句话说,消防负荷和非消防负荷可不可以从单体下配电间内分开,还是必须从变电所内就分开。

真诚向各位求解
大同00
2016年03月11日 17:17:12
2楼
此处的分配电室应该是一栋单独建筑的总配电室。
回复
kevin4king
2016年03月11日 17:33:28
3楼
大同00 发表于 2016-3-11 17:17 此处的分配电室应该是一栋单独建筑的总配电室。如果一个地下室上部有很多栋单体,那么这栋单体地下一层的进线配电间算不算分配电间呢
回复
tiger2006
2016年03月11日 17:40:13
5楼
编规范的异想天开,表达不清,害了我们设计的人
回复
kevin4king
2016年03月14日 17:15:13
7楼
tq02vf4 发表于 2016-3-11 17:56 设计院就是一个桌子,一个电脑如孔子说的不出门知天下事对吗?我在水泥厂老外都下现场计算的非常准确您的回复不知所然,不知道您回的是哪个问题
回复

相关推荐

APP内打开