一、型号解读 “KYN28A-12(Z)/T1250-31.5”型号解读 K——铠装式交流金属封闭开关设备 Y——移开式 N——户内 28——设计序号 A——改进顺序号 12——额定电压(12kV) (Z)——配真空断路器 T——采用弹操机构 1250——额定电流(1250A)
一、型号解读
“KYN28A-12(Z)/T1250-31.5”型号解读K——铠装式交流金属封闭开关设备Y——移开式N——户内28——设计序号A——改进顺序号12——额定电压(12kV)(Z)——配真空断路器T——采用弹操机构1250——额定电流(1250A)31.5——开断(31.5kA)
“XGN15-12(F.R)/T100-31.5”型号解读、X——箱式交流金属封闭开关设备G——固定式N——户内15——设计序号12——额定电压(12kV)(F.R)——配负荷开关+熔断器组合;T——采用弹操机构100——额定电流(100A)31.5——开断(31.5kA)(通过熔断器实现)
二、开关柜额定值
1.额定电压额定电压为开关设备所在系统的最高电压上限。标准值:3.6,7.2,12,24,40.5
2.额定绝缘水平衡量开关设备绝缘水平两个非常重要指标:额定短时工频耐受电压(1min)和额定雷电冲击耐受电压。电力行业标准比GB11022要求高些,电力行业标准DL/T593还规定便于现场测量的空气绝缘距离。
耐压参数3.额定频率额定频率的标准值为16.67Hz、25Hz、50Hz。三相开关设备的额定频率标准值为50Hz。
4.额定电流开关设备的额定电流是开关设备在规定使用和性能条件下能持续通过的电流有效值。如630A、1250A、3150A。功能单元是以单元内各主回路元件中具有最小额定电流的元件的值,作为该单元的额定电流。
5.额定短时耐受电流(热稳定)在规定使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。20kA、 25kA 、 31.5kA 、 40kA 、 50kA
6.额定峰值耐受电流(动稳定)在规定使用和性能条件下,开关设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。50kA、 63kA 、 80kA 、 100kA 、 130kA额定峰值耐受电流一般取额定短时耐受电流的2.55倍 。
7.额定短路持续时间开关设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。0.5S,1S, 2S ,3S,4S。