请教超高层建筑群制冷机房设置问题
z3208897
z3208897 Lv.2
2016年03月10日 11:45:18
来自于中央空调
只看楼主

本人设计一个建筑群,共三个楼座,一个办公100米,一个办公150米,一个公寓楼150米,本人有两个方案:方案一,三个建筑总体设置三个区,各区分别设置制冷机组独立运行,方案二,按楼座分三个独立运行的机组。请问这两种方案哪个好些,或是有更好的方案,请高手指教!

本人设计一个建筑群,共三个楼座,一个办公100米,一个办公150米,一个公寓楼150米,本人有两个方案:方案一,三个建筑总体设置三个区,各区分别设置制冷机组独立运行,方案二,按楼座分三个独立运行的机组。请问这两种方案哪个好些,或是有更好的方案,请高手指教!
免费打赏
xiaoxuerong21
2016年04月17日 10:50:27
2楼
你这个建筑涉及到高低区分区,所以如果你设定的办公建筑和公寓室内设计参数一致或基本一致的化,可以用你的方案一,分为高中低三区,设置各自的制冷机组,用分集水器与各区相连接。但是,这个方案我不建议,因为你的公寓楼和办公建筑的运行时间不同,如果全天24小时运行,制冷机组的能耗太高,很不经济。
如果你设定的公寓楼和办公楼室内设计参数不同,并且考虑到各自的运行时间不同,可以这么考虑:1.公寓自己设定一套系统,这个系统也得分区,一般50m一分区,那你就得设三组制冷机组来带,用分集水器连接各区;2.两个办公建筑按一个大系统来做,1-50低区(两座)、50-100中区(两座)、100-150高区(一座),这个系统也得设三组机组带各区。这样首先考虑到了不同用途建筑空调系统运行时间不同,制冷机组的运行能耗大大降低;其次,分区考虑到各区压力扬程的不同,这样就不会窜压,保证了系统运行寿命。不过,这样就是初投资大一点,但是,与运行时电能的损耗相比,总的来说还是节能、经济的。我推荐我说的后面这种方案。
回复

相关推荐

APP内打开