规范中对转换层厚板配筋的规定不一致,如何应用
blessing
blessing Lv.11
2016年03月10日 09:13:08
只看楼主

高规10.2.14 规定:厚板设计的受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%。而10.2.23 中对部分框支剪力墙结构,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%。如果是框支剪力墙结构,这两条都适用吗,就是说,假如上下配筋一样,那么每层每方向的配筋率至少为0.3%,对的不?

高规10.2.14 规定:
厚板设计的受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%。
而10.2.23 中对部分框支剪力墙结构,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%。
如果是框支剪力墙结构,这两条都适用吗,就是说,假如上下配筋一样,那么每层每方向的配筋率至少为0.3%,对的不?
免费打赏
pyjj123
2016年03月10日 10:52:44
2楼
一个是厚板转换,一个是转换层,有区别的。
回复
chenxl928
2016年03月11日 08:44:49
3楼

学习一下!谢谢分享!
回复
设计小兵
2016年03月11日 11:03:51
4楼
第10.2.23条是对转换层楼板的普遍要求,比如梁式转换层楼板等;而第10.2.14条,则是针对厚板转换的要求
回复
windyalin
2016年04月14日 09:22:23
5楼
学习一下!谢谢分享!
回复
哈利路亚zz
2016年08月30日 14:38:43
6楼
学习一下!谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开