一个园区里有三个建筑,其中只有一个建筑按规范需要设置消火栓,消防水箱也在这个楼上,园区室内和室外管网合用,问题是,这个水箱是否只给这个建筑提供消防用水?我的问题是,室内外既然合用一套系统,那么这消防水箱的水是不是也为室外扑救初期火灾提供前10min的用水量呢?这消防水箱的水能不能流进室外管网中?
一个园区里有三个建筑,其中只有一个建筑按规范需要设置消火栓,消防水箱也在这个楼上,园区室内和室外管网合用,问题是,这个水箱是否只给这个建筑提供消防用水?
我的问题是,室内外既然合用一套系统,那么这消防水箱的水是不是也为室外扑救初期火灾提供前10min的用水量呢?这消防水箱的水能不能流进室外管网中?
13楼
消防水箱也就满足初期室内那要求。对于室外消火栓的流量来说,室外消火栓一打开基本上那压降瞬间也就达到启泵要求了。
回复
14楼
楼主所说的消防水箱定义不明确
如果是常高压系统,屋顶做大水箱,储备火灾延续时间内室内外消防水量;
如果是临时高压系统,设水泵、高位稳压水箱,那么水箱容积小的多;
不论是哪种系统,既然是共用系统,那么稳压也就是一套了,止回阀还是肯定要有的
共用系统室外消火栓与室内消火栓本质就一样了,只是设置位置不同罢了
回复
15楼
我就进来看看,看完就走
学习学习
回复
16楼
没有一个明白人。:L
回复
17楼
理论上来说消防水箱提供初期水量,室内用的,室外用不到,等消防车来了也用的差不多了;实际中大概就是一般人都逃命了,没人用栓,都是等消防员来用的吧
回复
18楼
东莞审室内外合用的,水箱就贮存室内10min,不贮存室外的。
回复
19楼
感觉提问跟回答的都不是本专业的人。
几个基本概念要搞懂:
1.室外消防用水是服务建筑的,是灭室内火灾的,不是望文生义说成室外火灾,不要自己凭想像杜撰一个不存在的东西。
2.合用管网就是室外消防跟室内消防合用的管网,还分室外管网,室内管网?
回复
20楼
当时明月照云归 发表于 2016-3-14 15:32 我个人认为是这样:屋顶水箱本身几乎不参与消防时用水,屋顶水箱只是为万一消防系统失效时可以应急而设置, …统一8楼的见解
回复