本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑 1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?
本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑
1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?
2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?
2楼
顶一下,没有哪位前辈解答下吗
回复
3楼
有做过预应力混凝土的同行可以分享下经验吗
回复
4楼
回复
5楼
学习了,多谢楼主
回复
6楼
支持楼主,顶下
回复
7楼
不知道你设计完了没~
1 你的梁高2500偏高了,梁宽600却偏小了~
2 看你荷载弯矩图,中部有较大的集中力,应该不是四段抛物线,至少是抛物线+折线的结合。
3 估算,可以采用1/2恒+活
4 端部可以设置在边柱的楼板处,不用到边梁跨中。
希望图纸设完成后分享
回复
8楼
geforcey 发表于 2016-3-25 09:54 不知道你设计完了没~1 你的梁高2500偏高了,梁宽600却偏小了~2 看你荷载弯矩图,中部有较大的集中力,应 …还在初步设计评审。梁宽取500主要是在满足构造要求的前提下,尽量减轻自重。预应力筋线取的是四段抛物线和直线的结合
回复