精密空调突发性故障处理方法
yayaxiaojie
2016年03月07日 11:54:48
来自于中央空调
只看楼主

一、精密空调机组泄漏处理操作步骤泄漏处理操作注意事项:决不能人为地破坏真空,如不能确定机组确实是已产生空气向机组内泄漏,不能进行操作。1.进行抽气操作即排除不凝性气体操作,需确认故障,如不能确认,则以下步骤取消。2.停机,用机械真空泵抽气。3.在机组中用气体充注的方法充入R22,充至表压力为0.07MPa。4.开启机房通风设备。5.用电子卤素检漏仪找出泄漏部位。

一、精密空调机组泄漏处理操作步骤

泄漏处理操作注意事项:决不能人为地破坏真空,如不能确定机组确实是已产生空气向机组内泄漏,不能进行操作。

1.进行抽气操作即排除不凝性气体操作,需确认故障,如不能确认,则以下步骤取消。

2.停机,用机械真空泵抽气。

3.在机组中用气体充注的方法充入R22,充至表压力为0.07MPa。

4.开启机房通风设备。

5.用电子卤素检漏仪找出泄漏部位。

6.进行相应修理或联系生产厂修理。

7.排除R22。

8.进行抽真空操作。

二、溶液泵不运行的处理操作步骤

1.检查电源电压、检査相序、检查是否缺相、检查熔断器。

2.启动溶液泵,检査电流。

3.停止溶液泵运行。

4.找出不正常的数据。

三、精密空调冻结的处理操作步骤

1.停止加热。

2.减小冷却水量,冷媒水(冷水)泵继续运转。

3.当冷媒水(冷水)出口温度达到8℃,恢复正常运行。

免费打赏
co1453962987373
2016年03月07日 13:45:08
2楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-7 14:45 编辑

理论与实际操作有些差异.
制冷剂已泄露,因系统控制不同会有两种运行状态,
1:有低压保护器的,会低压告警并强制停机.
2:无低压保护器的.则压机运转60s后停机告警

决不能人为地破坏真空,
是有些绝对了.在现场有时是做不到的.
压机有时是在真空下运转的,直至停机告警

在机组中用气体充注的方法充入R22,充至表压力为0.07MPa。
用电子卤素检漏仪找出泄漏部位。

作者应该是没修过机器了.
用上述方法根本就无法查找到一般的漏点,
一般微或小漏点,通常要用氮气打压至1.5-2.5mp才能查到
而大漏点看油渍即可

用电子卤素检漏仪查到了,那漏点的大小就可想而知了,
说白了,那玩意就是一摆设


回复
adingkgb
2016年03月07日 14:49:20
3楼
机组泄漏的话,如是突然发生的(管道破裂),则低压保护或压缩机过热保护会动作。
如是缓慢发生(微量渗漏,累积),则前期会有制冷效果不良情况会出现。

如存在明显渗漏,那么用真空泵抽真空时无效的(外界空气会通过泄露点源源不断进入系统),此时应该首先检漏。
回复
adingkgb
2016年03月07日 14:51:01
4楼
另外,精密空调也有多种形式的机组,有冷媒型,也有冷水型。楼主既然针对精密空调故障处理开贴,应该分类说明,否则容易对经验不多的实际维修经验不多的会员带来误导。
回复
co1453031282533
2016年03月26日 18:29:14
5楼
写得太好了
回复

相关推荐

APP内打开