两台配变联络的问题
bb510213
bb510213 Lv.13
2016年03月05日 21:41:18
只看楼主

如图,两台配变高压侧来自同一段母线,变压器运行很长时间,均为独立运行,无任何事故。由于网络调整,中间联络开关需要合闸,出于安全考虑,我用万用表测量了一次,发现重大问题,请专家们分析一下,假设低压1段母线三相为a,b,c,2段母线三相为A,B,C。a对A电压为243V,a对B 478V,a对C234V.b对A234V,b对B243V, b对C478V,c对A电压477V,c对B237V,c对C243V

如图,两台配变高压侧来自同一段母线,变压器运行很长时间,均为独立运行,无任何事故。由于网络调整,中间联络开关需要合闸,出于安全考虑,我用万用表测量了一次,发现重大问题,请专家们分析一下,假设低压1段母线三相为a,b,c,2段母线三相为A,B,C。a对A电压为243V,a对B 478V,a对C234V.b对A234V,b对B243V, b对C478V,c对A电压477V,c对B237V,c对C243V.原则上a对A ,b对B,c对C 电压是0才对,是什么原因导致这样的。请专家们分析一下,谢谢!如果我合上联络开关,会有什么情况发生。