2楼
直埋电缆要考虑冻土层的影响,穿管埋地敷设500;排管700.
回复
3楼
室外需要在冻土层以下的
回复
4楼
是的,应该在70CM 以下的。
回复
5楼
室外需要在冻土层以下的,我就被审图提过,
回复
7楼
蛋腚 发表于 2016-3-6 21:50 室外需要在冻土层以下的,我就被审图提过,审图搞错了。直埋电缆应在冻土层以下,穿管埋深500即可。
回复
8楼
我的图纸(沈阳)电源进线套管室外-0.8米,审图说不行,要求-1.2米。
回复
9楼
应该要埋在冻土层下面
回复
10楼
蛋腚 发表于 2016-3-7 14:15 我的图纸(沈阳)电源进线套管室外-0.8米,审图说不行,要求-1.2米。电缆保护管不怕冻,电缆敷设在保护管内不受冻土层影响。规范有明文规定。
回复
11楼
寒冷地区的强条
回复