面积800平米 空调箱5000㎡/H 机组全压450pa 机外余压150pa 制冷量30kw 风道为800x250 和630x250 这么大的风量能不能挤塑板或者酚醛板,设计说得用铁皮风道,但是客户以前不知道哪个公司给做的就是用的挤塑板风道,现在涉及到改造,如果不用铁皮风道行不行
面积800平米 空调箱5000㎡/H 机组全压450pa 机外余压150pa 制冷量30kw 风道为800x250 和630x250 这么大的风量能不能挤塑板或者酚醛板,设计说得用铁皮风道,但是客户以前不知道哪个公司给做的就是用的挤塑板风道,现在涉及到改造,
如果不用铁皮风道行不行
2楼
必须铁皮;P:):):)
回复
3楼
暖通学徒小赵 发表于 2016-3-3 10:46 必须铁皮嗯呐 知道了 谢谢您啦
回复
4楼
溜溜溜球 发表于 2016-3-3 11:35 嗯呐 知道了 谢谢您啦为什么必须铁皮
回复
5楼
铁皮的造价高,安装周期长;可以使用酚醛分管
回复
6楼
林刚 发表于 2016-3-3 14:10 铁皮的造价高,安装周期长;可以使用酚醛分管工人做不好酚醛板是不是会漏风然后稳固性不好
回复
7楼
很好的资料,点赞!
回复
8楼
溜溜溜球 发表于 2016-3-3 23:01 工人做不好酚醛板是不是会漏风然后稳固性不好铁皮的也可以用啊 寿命长 强度高 可回收
回复
9楼
可以用彩钢的酚醛
回复
10楼
挤塑风管不能用,时间一长都烂掉,酚醛风管价格相差很大,差的没用多久也都会烂掉,还是铁皮保险
回复
11楼
路过学习一下
回复