垃圾渗滤液处理MBR池用什么曝气混合设备好呀?
mikeding
mikeding Lv.7
2016年03月02日 14:58:28
只看楼主

垃圾渗滤液处理MBR池,污泥浓度15000mg/l以上,用什么曝气混合设备好呀?一般的膜片曝气头能搅拌起来吗?

垃圾渗滤液处理MBR池,污泥浓度15000mg/l以上,用什么曝气混合设备好呀?一般的膜片曝气头能搅拌起来吗?
免费打赏
dingxiao88
2016年03月04日 08:42:12
2楼
我们都是用的鼓风射流曝气机。在垃圾渗滤液处理中选择鼓风射流曝气设备的原因:
1、好氧硝化池污泥浓度很高,一般15000mg/l以上,其反应动力学实质上是污泥的好氧硝化工艺(国内叫做MBR反应池)。所以一般的曝气设备搅拌混合能力达不到。
2、气水比往往很大,如果用膜管等曝气设备布置密度相当大,并且硝化池泡沫高达1.8米系统无法运行,即使加消泡剂等也无济于事;用鼓风射流曝气装置由于强烈的混合和水平流使泡沫问题得以解决。
3、鼓风射流曝气设备可以做到10年免维修(采用304不锈钢和PP组合材质)。 而曝气管、头一般在垃圾渗滤液里使用3年就发现有坏的单体、造成曝气不均,需要派潜水员下去更换。 麻烦有危险。
4、鼓风射流曝气装置的氧利用率可以达到28%以上,这是通过对渗滤液强烈搅拌达到的较高阿尔法值实现的,其他设备无法达到。这样对于气水比如此大的垃圾渗滤液处理节能是显而易见的。
5、垃圾渗滤液的好氧硝化池进水中往往含有很高浓度的氨氮,使用鼓风射流曝气装置可以促使形成短程反硝化细菌、进行短程反硝化去除亚硝酸盐氮和氨氮。
6、在好氧硝化池内做过实验:用自吸式射流曝气装置溶解氧浓度为0,用普通曝气设备溶解氧浓度只能达到0.7mg/l以下,而用鼓风射流曝气装置可以达到1.2mg/l。
7、目前的这种垃圾渗滤液处理工艺是我国从2005年左右从德国引进的,当时配套的就是这种曝气装置,可能还有我们尚不明白的使用理由。我们自己的国家专利产品QQ874941228交流具体资料
回复
z骁龙
2016年03月29日 20:53:16
3楼
dingxiao88 发表于 2016-3-4 08:42 我们都是用的鼓风射流曝气机。在垃圾渗滤液处理中选择鼓风射流曝气设备的原因:1、好氧硝化池污泥浓度很高 …用射流曝气,怎么配合膜组件的气洗呢?有相关资料吗?
回复
dingxiao88
2016年04月05日 08:43:57
4楼
这个是鼓风射流,有罗茨风机进气的。混合程度比膜片式的大很多的