施工临时用电
马尔蒂尼
2016年03月02日 10:41:39
只看楼主

《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1 “电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆必须全部采用五芯电缆。”请教大家这里为什么要用五芯电缆?


《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1 “电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆必须全部采用五芯电缆。”
请教大家这里为什么要用五芯电缆?
lingxuct
2016年03月02日 11:11:02
2楼
为什么要用五芯电缆?

是把N线与PE线分开,保证故障电流从PE线的通路,让保护开关可靠跳闸。
回复
q123321aaa
2016年03月02日 18:00:45
3楼
哈哈 TN-S 需要五芯的
回复
weibo_1479772881926
2016年11月22日 08:05:01
4楼
TN-S供电就是三相五线,在变压器低压侧中性点引出工作零线,工作接地后引入到低压柜的N排与PE排分开...
回复
11171我
2016年11月22日 09:06:27
5楼

支持一下!!