细腰型平面的高层结构住宅,如何调节扭转不过问题
asd34623243
2016年03月01日 14:09:26
只看楼主

本帖最后由 asd34623243 于 2016-3-1 14:14 编辑 一:本工程项目所在地为非抗震设防区,层高2.9,地上27层,2层地下室,平面布置受甲方制约,外圈的竖向构件几乎没有改动的条件。二:考虑到该楼较高,计算时按照6度设防、四级抗震进行了试算,试算结果周期比有严重问题,第一周期为扭转周期,二、三周期为平动周期。请教:1 如果在试算的基础上尽量进行周期比的调整,有哪些地方哪些方式可以采取?

本帖最后由 asd34623243 于 2016-3-1 14:14 编辑

`$$J3A3KZW`A395U(AULC}N.png
一:本工程项目所在地为非抗震设防区,层高2.9,地上27层,2层地下室,平面布置受甲方制约,外圈的竖向构件几乎没有改动的条件。
二:考虑到该楼较高,计算时按照6度设防、四级抗震进行了试算,试算结果周期比有严重问题,第一周期为扭转周期,二、三周期为平动周期。
请教:1 如果在试算的基础上尽量进行周期比的调整,有哪些地方哪些方式可以采取?
2 该楼的平面存在细腰,细腰部分怎么加强(不能动平面的外轮廓)?
3 本楼可否不计算地震(不考虑扭转问题),只在构造措施加强?
4 请各位高手住脚帮忙细细看看还存在哪些其它需要注意的地方?






`$$J3A3KZW`A395U(AULC}N.png

davyzhang6509
2016年03月01日 14:27:46
2楼
该方案把,交通核在细腰处,扣掉电梯楼梯就没有了
回复
beijing1976_2010
2016年03月01日 14:32:07
3楼
看看,学习了
回复
blessing
2016年03月02日 09:05:49
4楼
这个类似连体结构了。按照规范,一定是要计算地震作用的。看你计算的情况,实在不行找个合适的地方分缝吧
回复
稻草人00
2016年03月02日 09:10:44
5楼
beijing1976_2010 发表于 2016-3-1 14:32 看看,学习了看看,学习一下
回复
zttry200
2016年03月02日 09:17:08
6楼
建筑本身就不是很合理
回复
achinerylizer
2016年03月02日 15:00:53
8楼
你这个方案墙布的有问题啊,你能给我解释下我标出来的地方功能是做什么的么?看得我心惊胆战的。重新布一下,好好琢磨琢磨吧。
回复
骑木桶的飞人
2016年03月02日 16:42:02
9楼
这个是方案问题吧,加结构板估计也不行。
回复
jinying198
2016年03月03日 14:16:07
10楼
甲方的思维就是房子立起来就行了
回复
sjning
2016年03月03日 14:39:20
11楼
属平面不规则结构,先增加建筑外围剪力墙或加强外围抗侧力竖向构件刚度及边梁刚度,削弱建筑内部竖向构件刚度试试,如果还是不行,那就要设缝把目前复杂平面划分成两个相对规则规则的平面,再算算看
回复
大禹刘
2016年03月03日 15:30:51
12楼
心惊胆战
甲方的思维就是房子立起来就行了