【转载】关于地库设计,21世纪最坑爹的坚持!
米果777
米果777 Lv.5
2016年02月29日 16:19:19
只看楼主

很多大型地产商均对普通住宅的地下车库结构形式做过细致的研究,一致认为,对于地下一层地库,采用无梁楼盖结构时,其建安成本是最少的,这里的建安成本包括结构、机电设备、防水、砌筑、挖土、支护等等所有投资成本。 但当前的很多结构工程师,对这一研究成果嗤之以鼻,拒不接受,理由是规范有规定,当主楼嵌固在地上首层地面时,主楼相关范围内的地库应该采用梁板结构,而对于同一地库,梁板结构与无梁结构交替布置,显然是极不合理的。


很多大型地产商均对普通住宅的地下车库结构形式做过细致的研究,一致认为,对于地下一层地库,采用无梁楼盖结构时,其建安成本是最少的,这里的建安成本包括结构、机电设备、防水、砌筑、挖土、支护等等所有投资成本。


但当前的很多结构工程师,对这一研究成果嗤之以鼻,拒不接受,理由是规范有规定,当主楼嵌固在地上首层地面时,主楼相关范围内的地库应该采用梁板结构,而对于同一地库,梁板结构与无梁结构交替布置,显然是极不合理的。

QQ截图20160301085953.jpg
但事实是怎么样的呢?
首先我们看规范的规定,2010版《建筑抗震设计规范》第6.1.14条第1款规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构。2010版《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.6.3条和第12.2.1条关于地下室顶板结构形式的规定中并没有提及“相关范围”这个概念。

不难看出,高规并未要求相关范围的地库应采用梁板结构,而抗规也只是用宜来要求,所以规范应该不是障碍!

我们都知道,抗规6.1.14条规定的初衷是为了保证地库顶板能有效将主楼的水平地震力传递到周边的土中,而传递水平地震力的能力主要是看顶板的刚度,设置结构梁并不是获得较大顶板刚度的唯一途径,通过增加楼板厚度也可以实现,只要采用合适板厚的无梁楼盖,其传递水平力的能力亦可与梁板结构相当,可以保证地震力的传递。而对于地下一层地库顶板,都是有较厚覆土的,再加上地库上面的景观微地形、消防扑救面等荷载,地库顶板承担的竖向荷载很大,其厚度已经很厚了!

所以对于地下一层地库,我们没有必要坚持做梁板结构,而无视建安成本的大幅增加!


注:以上内容转载自土木吧!

QQ截图20160301085953.jpg

免费打赏
lgdong2011
2016年03月01日 10:43:49
2楼
好贴。研究的透彻。大赞楼主。
只是有个疑问,如果地库部分范围是人防区,无梁楼盖可用于人防区否?
回复
pz19830716
2016年03月01日 14:44:36
3楼
文章的意思是说:相关范围以内用梁板式,以外可以用无梁楼盖??那不就是采用两种形式吗?
回复
vexyu
2016年03月01日 15:26:30
4楼
本帖最后由 vexyu 于 2016-3-1 15:32 编辑

找到原文地址了,土木吧内真的好多资料:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTY3MjMwNg==&mid=405920502&idx=1&sn=90819bb365ea3da406ef1e667954975b#rd
土木吧.jpg
回复
lyp_hero
2016年03月01日 16:30:07
5楼
谢谢楼主分享!
回复
yanwenxiang
2016年03月01日 20:41:35
6楼
重中之重在
回复
o如梦无痕o
2016年03月01日 21:11:02
7楼
问题的关键 结构选型的话语权不是掌握在结构工程师手里。
你全部用无梁楼盖了。审图用抗归这一条来让你修改怎么办。
无梁楼盖是比较节省,但是相对于主梁大板结构节省的成本有限。
而结构工程师为了帮开发商省点钱然后担重新画图的危险。一般没人愿意。
我在南京和安徽的合肥被审图中心因为这一条整改过两次。
以后我在也不在多塔地下室做无梁楼盖了。
回复
呉俣
2016年03月01日 23:41:58
8楼
题目的确有些大了,无梁楼盖这两年基本没做过 节省的不是很多
回复
加倍努力
2016年03月02日 08:50:45
9楼
学习了,多谢楼主!
回复
blessing
2016年03月02日 08:51:49
10楼
虽然无梁楼盖可能会部分节省投资,但是如果遇到较真的审图中心,设计者还真没有什么办法。你说规范是宜,那好,审图就说既然是宜,那再采取点别的什么措施加强下,另外地下车库那么大荷载,仅单单用柱作为点支承,始终感觉有些悬啊
回复
荒村听雨
2016年03月02日 08:57:20
11楼
赞一个 有道理的
回复

相关推荐