预埋在混凝土楼板内的电线管,尤其是预埋的插座线管,在混凝土养护、降雨、砖养护等过程中,势必会从线管头进去很多水,这些水如果不能清理会一直停留在线管内,在穿上电线后造成很多安全隐患。工程中已经出现的这样的问题怎么处理?
预埋在混凝土楼板内的电线管,尤其是预埋的插座线管,在混凝土养护、降雨、砖养护等过程中,势必会从线管头进去很多水,这些水如果不能清理会一直停留在线管内,在穿上电线后造成很多安全隐患。工程中已经出现的这样的问题怎么处理?
2楼
在穿线前必须将管内积水清理干净,方法可通过采用空压机吹等方式,注意该步骤应在墙面粉刷前进行,避免管内污水污染墙面。
回复
3楼
这就是传说中的“扫管”工序。
回复
4楼
twtuuu 发表于 2016-2-29 16:32 在穿线前必须将管内积水清理干净,方法可通过采用空压机吹等方式,注意该步骤应在墙面粉刷前进行,避免管内 …学习了,原来还有这个细节,平时都没留意,没要求施工人员去做。
回复
5楼
谢谢楼主的资料
回复
6楼
在插座预埋管做好后,用胶带等密闭材料包裹好。如果打灰的时候进水,用风机吹管子
回复
7楼
施工中还有这道工序啊,以前都没做过,以前有水也就那么样了。
回复
8楼
扫管工序不能少,它既可以吹管内的水同时也可以检查预埋管线是否通畅
回复
9楼
在插座预埋管做好后,用胶带等密闭材料包裹好。如果打灰的时候进水,用风机吹管子
回复
10楼
很好的资料,感谢楼主的分享
回复
11楼
楼主,我现在遇到一个问题,跟你说的有点像,13楼,装风管机了,在房顶发膨胀丝固定,结果漏水了,工人说是一个线管,现在找不到线管源头,我该怎么办啊
回复