关于混凝土楼板内预埋线管里面积水问题
lzc110102
lzc110102 Lv.3
2016年02月29日 15:38:02
只看楼主

预埋在混凝土楼板内的电线管,尤其是预埋的插座线管,在混凝土养护、降雨、砖养护等过程中,势必会从线管头进去很多水,这些水如果不能清理会一直停留在线管内,在穿上电线后造成很多安全隐患。工程中已经出现的这样的问题怎么处理?

预埋在混凝土楼板内的电线管,尤其是预埋的插座线管,在混凝土养护、降雨、砖养护等过程中,势必会从线管头进去很多水,这些水如果不能清理会一直停留在线管内,在穿上电线后造成很多安全隐患。工程中已经出现的这样的问题怎么处理?
免费打赏
twtuuu
2016年02月29日 16:32:31
2楼
在穿线前必须将管内积水清理干净,方法可通过采用空压机吹等方式,注意该步骤应在墙面粉刷前进行,避免管内污水污染墙面。
回复
木木木子子
2016年03月04日 11:22:49
3楼
这就是传说中的“扫管”工序。
回复
我是根根
2016年11月30日 15:39:58
4楼
twtuuu 发表于 2016-2-29 16:32 在穿线前必须将管内积水清理干净,方法可通过采用空压机吹等方式,注意该步骤应在墙面粉刷前进行,避免管内 …学习了,原来还有这个细节,平时都没留意,没要求施工人员去做。
回复
wjqgywjq
2016年11月30日 20:30:52
5楼
谢谢楼主的资料
回复
年百万
2016年12月09日 21:53:18
6楼
在插座预埋管做好后,用胶带等密闭材料包裹好。如果打灰的时候进水,用风机吹管子
回复
沃尔夫思博
2016年12月10日 15:53:30
7楼
施工中还有这道工序啊,以前都没做过,以前有水也就那么样了。
回复
durreschen
2016年12月16日 17:06:19
8楼
扫管工序不能少,它既可以吹管内的水同时也可以检查预埋管线是否通畅
回复
浪尽天涯
2016年12月27日 18:29:09
9楼
在插座预埋管做好后,用胶带等密闭材料包裹好。如果打灰的时候进水,用风机吹管子
回复
陕西赛普瑞电气
2016年12月28日 11:40:33
10楼
很好的资料,感谢楼主的分享
回复
cof1699931429012
2023年11月14日 11:10:36
11楼
楼主,我现在遇到一个问题,跟你说的有点像,13楼,装风管机了,在房顶发膨胀丝固定,结果漏水了,工人说是一个线管,现在找不到线管源头,我该怎么办啊