大家好,请教个问题:低压配电房一般按每平米多少冷量来算啊?谢谢:)

大家好,请教个问题:

低压配电房一般按每平米多少冷量来算啊?


谢谢:)
免费打赏
co1453962987373
2016年02月28日 07:50:48
2楼
低压配电房都放置什么设备是很重要的,
如果是全自动双路倒换系统,控制器和电池需要降温,
这只是局部降温的问题,机械部分不需要降温,
室温过低,湿度过大,很容易引起放电火花,导线发黑的问题。

根据发热的程度,3-5p机,试着累加吧
回复
放水发电
2016年02月28日 11:08:13
3楼
一般有通风设施时可不用空调,否则按120w每平方即可