末端试水装置能否穿越防火分区
hbshsql
hbshsql Lv.2
2007年11月02日 09:10:36
只看楼主

末端试水装置能否穿越防火分区,也就是防火分区一的末端试水装置到防火分区二内排放。我查了一下规范没有明确的规定,但是我记得消防局好像不允许。请各位指教一下,谢谢.

末端试水装置能否穿越防火分区,也就是防火分区一的末端试水装置到防火分区二内排放。我查了一下规范没有明确的规定,但是我记得消防局好像不允许。请各位指教一下,谢谢.
免费打赏
waiting119
2007年11月06日 14:42:58
12楼
没有问题,如水流指示器一样,不影响功能,都是一个道理,对系统灭火并没有影响。
回复
waj
2007年11月06日 14:59:42
13楼
末端试水装置一个湿式报警阀只要设一个,每个防火分区要设的是一个试水装置(不是末端试水装置,两者作用不一样)。A防火分区的试水装置可排水到B防火分区。
回复
fusu429
2007年11月06日 16:35:22
14楼
我觉得也没有问题,我也做过这样的,也是穿防火分区了,消防审查没有提意见,我的工程也是北京的
回复
wdc-wdc888
2007年11月06日 21:23:25
15楼
可以末端试水装置一个湿式报警阀只要设一个,每个防火分区要设的是一个试水装置A防火分区的试水装置可排水到B防火分区。
回复
wyt01
2007年12月12日 09:44:34
16楼
可以的,我做过一个工程,九个防火分区,末端试水装置排水排到四个厕所,结果穿过很多个分区哦,消防审图通过了

寒冰48958:你这个有点问题,末端试水需要专用排水,排到卫生间我就被提过,强条提的

lzg90_

我也被提过,原因是卫生间地漏我用DN50,喷淋末端排水要求管道DN75。

回复

相关推荐

APP内打开