请教国家关于城市市政供水管网压力的标准~~http://co.163.com/if_39307912_3.htm

请教国家关于城市市政供水管网压力的标准~~

http://co.163.com/if_39307912_3.htm
免费打赏
yanxinhua0523
2010年01月11日 14:46:55
2楼
28mi
回复
zhangyong13520
2010年05月25日 16:54:04
3楼
有国家标准吗,我只知道各地都是不一样的
大约为0.25MPa的样子,不过做项目的时候还是要查清当地的管网压力
回复
samyunfz
2010年05月27日 08:07:02
4楼
10+2+5层x4=32m,一般城市应该满足七层住宅用水要求。
回复
非鱼1号
2010年06月01日 22:02:53
5楼
学习
回复
蛋又不疼了
2010年09月27日 20:26:53
6楼
其实是14米,建设部的供水要求。其他的都是实际值,自来水公司不会给你书面认可的
回复
p285641053
2010年10月12日 16:50:10
7楼
每个地方的管道压力都不是一样的。
回复
compass04
2011年07月26日 08:58:12
8楼
城市给水工程规划规范GB 50282-98
4.0.5 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。

但是总查到一个0.14Mpa的所谓的“国家标准”,不知道这个0.14出自于哪里
回复
compass04
2011年07月26日 09:22:59
9楼
http://zhidao.baidu.com/question/292090649.html
这有两个标准。一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个是建设部规定标准16m服务水头(三层楼)。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定。需要要的话发邮件 514960763@qq.com
PS:我做的唐山市供水规划用的是建设部规定的16M,是那自来水公司的要求。追问那16米的服务水头又是来自哪个文件呢?
回答我重新查了一下:“按照建设部字第277号文规定,服务压力管网干线末端压力不低于0.14Mpa;管网为环状的,各点压力不低于0.14Mpa”,也就是14M水头。
因为唐山具体情况,水厂供水最不利点水压达不到28m,所以就按不低于14m的建设部规定,但是16m正好是三层楼供水压力,所以最终确定规划最不利点水头满足16m(也就是最不利点处四层以上的需自行加压)。
如果你是进行管网平差计算的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa),实在满足不了再用建设部规定的14m(0.14MPa)
回复
qq_1496973252578
2017年06月09日 10:01:50
10楼
可是找不到建设部规定标准16m服务水头(三层楼)的标准完整文件呀?