110kV直接接地系统中的PT一般写成110/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1,而35kV不直接接地的PT一般写成35/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1/3,其110kV中开口电压为0.1kV,35kV中开口电压为0.1/3kV,能不能给讲讲怎么个回事?
110kV直接接地系统中的PT一般写成110/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1,而35kV不直接接地的PT一般写成35/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1/3,其110kV中开口电压为0.1kV,35kV中开口电压为0.1/3kV,能不能给讲讲怎么个回事?
2楼
35kV是中性点不接地系统,单相接地后允许工作2个小时,在这2小时内要排查接地故障,开口三角就是接地绝缘监察用的,0.1/3kV的开口三角绕组在单相接地时,电压为100V,可以启动继电器报警。
110KV开口三角电压设计为100V,是因为110KV系统一般为中性点有效接地系统,所以当发生单相金属性接地时,其开口三角电压为100V。
中性点非有效接地系统发生单相金属性接地时,其开口三角电压也为100V。
这样二者就统一了
嗯,应该是这个原因了,个人认为
回复
3楼
点赞,收金币!
回复
4楼
依然赵樱空 发表于 2016-2-25 11:26 35kV是中性点不接地系统,单相接地后允许工作2个小时,在这2小时内要排查接地故障,开口三角就是接地绝缘监 …谢谢阁下,讲的很到位,明白了!