请教剩余电流检测的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年02月24日 15:06:51
只看楼主

请教两相相间短路,并接地和没有接地时,剩余电流保护是否有效?为什么? 提前谢谢您的回复。

请教两相相间短路,并接地和没有接地时,剩余电流保护是否有效?为什么?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年02月25日 09:36:23
12楼
风平浪静02 发表于 2016-2-25 09:30 中压和高压系统没有剩余电流一说。不是三相系统不适用剩余电流保护。 两相短路是你问的,两相短路一般 … 再请教一下,为什么高中压不能用剩余电流保护?是因为高中压对地泄露电流很大,还是其他原因?再次谢谢您的回复。:)
回复
老灰兔子
2016年02月25日 21:04:27
13楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-2-25 21:09 编辑 q123321aaa 发表于 2016-2-24 23:21 哈哈 “两相相间短路,没有接地”,漏电保护不会动作 这句话感觉有点疑 …只要没有漏电(接地)故障,而且短路电流只要不超过断路器的额定电流值,就不会动作。不要以为所有短路都一定会达到断路器的额定动作值,要不然怎么会有因短路造成的火灾事故呢!
回复
smartspring
2016年02月26日 08:22:22
14楼
老灰兔子 发表于 2016-2-25 21:04 只要没有漏电(接地)故障,而且短路电流只要不超过断路器的额定电流值,就不会动作。不要以为所有短 … 真心谢谢您的详细回复。在下刚开始学习《电力系统分析》一书,但现在还没有学习完。有个问题没有理解请教一下。 三相系统,发生两相相间短路时,在下理解的是发生相间短路两相的电流大小相等相位相同,其中一相电流从母线流出,另一相电流流入母线,但没有发生短路那相的电流和短路这两相的幅值和相位关系如何,在下没有弄明白。麻烦您有时间给在下说说。 再次谢谢您的回复。:)
回复

相关推荐

APP内打开