请教两相相间短路,并接地和没有接地时,剩余电流保护是否有效?为什么? 提前谢谢您的回复。
请教两相相间短路,并接地和没有接地时,剩余电流保护是否有效?为什么?
提前谢谢您的回复。
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-2-24 22:39 编辑
“两相相间短路,并接地”,只要
接地电流
等于或大于
设定的额定动作电流,
肯定动作,理由是——
流出漏电保护检测机构的电流不等于流入的电流。
“两相相间短路,并接地”,如果
接地电流
小于
设定的额定动作电流,但
短路电流
大于
开关的瞬动动作电流,
肯定动作,理由是——
短路电流达到设定
动作值了。
“两相相间短路,并接地”,如果
接地电流
小于
设定的额定动作电流,且
短路电流也小
于
开关的动作电流,
不会
动作,理由是——
短路电流与接地电流均未达到设定
值。
“两相相间短路,没有接地”,
漏电保护
不会
动作,
但短路保护
是否动作,
视短路电流
是否达到
短路保护设定值。
漏电保护
不会动作的理由是——
流出漏电保护检测机构的电流等于流入的电流。
回复
3楼
哈哈 “两相相间短路,没有接地”,漏电保护不会动作
这句话感觉有点疑问 3P漏电保护 没有接地 漏电(相间)会动作的
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2016-2-24 22:21 “两相相间短路,并接地”,只要接地电流等于或大于设定的额定动作电流,肯定动作,理由是——流出漏电保护 … 真心谢谢您的详细回复。在下刚开始学习《电力系统分析》一书,但现在还没有学习完。有个问题没有理解请教一下。 三相系统,发生两相相间短路时,在下理解的是发生相间短路两相的电流大小相等相位相同,其中一相电流从母线流出,另一相电流流入母线,但没有发生短路那相的电流和短路这两相的幅值和相位关系如何,在下没有弄明白。麻烦您有时间给在下说说。 再次谢谢您的回复。:)
回复
5楼
q123321aaa 发表于 2016-2-24 23:21 哈哈 “两相相间短路,没有接地”,漏电保护不会动作 这句话感觉有点疑 … 谢谢您的回复。麻烦您有时间给在下说说您上面提法的依据。提前谢谢您的回复。:)
回复
6楼
第一,我们应该把这个问题局限于低压TN、TT系统中。
第二,两相短路,没有剩余电流。其短路电流等于线电压除以线路阻抗。
第三,两相短路并接地,一定有剩余电流。其电流值是相电压除以线路零序阻抗和接地阻抗。这个时候剩余电流可能超过负荷额定电流。
回复
9楼
风平浪静02 发表于 2016-2-25 09:01 第一,我们应该把这个问题局限于低压TN、TT系统中。第二,两相短路,没有剩余电流。其短路电流等于线电 … 谢谢您的回复。您的意思在下理解为剩余电流保护只是用于低压系统,所以三相系统不适用剩余电流保护?您提到的两相短路是指低压的相线和N线的短路,还是相线和相线之间的短路? 顺带请教一下,零序电流保护可以用于中压和高压吧? 再次谢谢您的回复。
回复
10楼
smartspring 发表于 2016-2-25 09:21 谢谢您的回复。您的意思在下理解为剩余电流保护只是用于低压系统,所以三相系统不适用剩余电流保护? …中压和高压系统没有剩余电流一说。不是三相系统不适用剩余电流保护。 两相短路是你问的,两相短路一般是指相与相之间短路,相线与零线之间的短路叫单相短路。中压和高压系统有零序电流保护。
回复
11楼
风平浪静02 发表于 2016-2-25 09:30 中压和高压系统没有剩余电流一说。不是三相系统不适用剩余电流保护。 两相短路是你问的,两相短路一般 … 真心谢谢您的回复。:)