关于中央空调主机保养的问题
xiaokchouchou
2016年02月23日 10:19:40
来自于制冷技术
只看楼主

新年好,最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位专家解答,谢谢!

新年好,最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位专家解答,谢谢!
免费打赏
quakemoon
2016年02月25日 09:51:44
2楼
主机有报警信息提示吗?
供回水温差过小的原因是什么?(有可能是现场负载低);是否是由末端未清洗保养造成?(正常末端空调每季月都要检查,年度要清洗滤网和检查翅片);
回复
毕业单排
2016年02月26日 11:19:04
3楼
大楼内制冷效果不佳肯定是冷冻水路的问题。
出水温度9℃,进风盘里面的水就是这个温度。水温够了,但是上楼上转了一圈回水才11℃。只能说明水进入盘管的比较少,或者是盘管未清洗。
回复
看蒲公英飘过
2016年02月28日 15:51:30
4楼
本帖最后由 看蒲公英飘过 于 2016-2-28 15:53 编辑

我看这机器象开利的机组!泄露肯定影响制冷效果
根据你说的供水温度,问题应该不在主机,个人认为应该检查末端,换热量,送风量,流量!

回复
yangyinabcd
2016年02月29日 15:11:57
5楼
首先20年前的主机,末端设计八成没有水路控制系统(即无电动二通阀控制)。温差小主要一个因为是上面因素造成!待高手继续分解!飘过!
回复
黎明前的
2016年03月01日 07:56:09
6楼
同意以上说法,主机应该没问题,问题在末端,或管路。偶曾遇到管路堵塞或半堵,造成不制冷的问题。
回复
phanghui
2016年03月01日 08:53:10
7楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
zhangdefan159
2016年03月01日 15:54:59
8楼
感谢楼主分享
回复
明太祖
2016年03月01日 22:26:30
9楼
谢谢了资料很不错
回复
yffx.2003.02.20
2016年03月02日 11:46:33
11楼
漏氟啦,可以确认。
回复
yffx.2003.02.20
2016年03月02日 11:50:24
12楼
供回水温差过小的原因可能是什么,蒸发器进出水端口的隔板垫漏水,水流短路,建议打开检查。
回复