有一消防审图意见:有一工程有两路进水,水量满足消防要求,本来按甲方提供的水压可满足该工程设置常高压的要求。但消防审查意见说增设一消防水箱。与消防部门联系说最好设置一个,保证水压。本人现有一疑问:那既然要设置水箱,消防部门说水压不够,那保证了前十分钟的水压,之后呢,之后就不用保证了吗,要保证将怎么办?另:有没有只设消防水箱不设置泵房水池的情况,到底水箱的目的何在?《建规》上第8.6.3条说临时高压要设消防水箱,是重力自流的水箱,但也没有说它是为了保证最不利点的水压的要求,解释条文也说它是因为供水安全可靠。
有一消防审图意见:有一工程有两路进水,水量满足消防要求,本来按甲方提供的水压可满足该工程设置常高压的要求。但消防审查意见说增设一消防水箱。与消防部门联系说最好设置一个,保证水压。
本人现有一疑问:那既然要设置水箱,消防部门说水压不够,那保证了前十分钟的水压,之后呢,之后就不用保证了吗,要保证将怎么办?
另:有没有只设消防水箱不设置泵房水池的情况,到底水箱的目的何在?《建规》上第8.6.3条说临时高压要设消防水箱,是重力自流的水箱,但也没有说它是为了保证最不利点的水压的要求,解释条文也说它是因为供水安全可靠。
2楼
不知是几层的楼房?要是外网停水那怎么办?10分钟是自救和消防队的时间。
回复
3楼
消防部门的意见也不一定是正确的,有时他们为了自认为的安全,是可能在有些工程让上一些设备的,但这并具有广泛指导意义.
回复
4楼
消防部门的意见也不一定是正确的,有时他们为了自认为的安全,在有些工程是可能让上一些设备的,但这并不具有广泛指导意义.
回复
5楼
你如果能保存证在用水高峰时水量和水压都能达到要求,则可以不设水箱。水箱是为了保存证10分钟的消防用水,10分钟以后消防车来救火。水箱安装高度是距最不利消火栓的垂直高度有7米的距离。
回复
6楼
machael:你好
水箱的安装高度是有公式的,你的7米是经验值吗?
回复
7楼
无内容!
回复
8楼
规范上写着不低于7m的。
水压水量都满足要求,当然不设置水箱了。
回复
9楼
7米是为了是消火栓的充实水柱不小于7米,无所谓经验不经验的
回复
10楼
有只设消防水箱不设置泵房水池的情况,水箱的目的在10分钟初期灭火。
同时消防队10分钟赶到。接下来就是他们的事情了啊!
水压不够,他们由消防车加压。
现在的情况,就是怕断水,在前十分钟没有水灭火啊!前十分钟自救灭火十很有效的啊!
回复
11楼
水压不够难道我们设计的时候就不考虑了吗,就只设消防水箱,不设泵房加压了吗?
回复