大家来看看PT柜上的元件选的正确不?
花阳喵
花阳喵 Lv.2
2016年02月21日 15:55:28
只看楼主

有一个10KV开闭所,原来在进线柜和PT柜之间要配一台计量柜的,现在因为车间是临时用电,计量柜放在进厂线路上了,所以现在想用一台PT柜实现计量、测量和保护,就问一下电压互感器用JDZJ-10(0.5/6P,50/50VA)能不能用,二次绕组够不够??其他的材料对不对呢

有一个10KV开闭所,原来在进线柜和PT柜之间要配一台计量柜的,现在因为车间是临时用电,计量柜放在进厂线路上了,所以现在想用一台PT柜实现计量、测量和保护,就问一下电压互感器用JDZJ-100.5/6P,50/50VA)能不能用,二次绕组够不够??其他的材料对不对呢


AAAA.jpg


bbbbbbb.jpg

免费打赏
lichen327
2016年02月21日 16:27:08
2楼
二次绕组少一个0.2S
回复
花阳喵
2016年02月21日 17:11:32
3楼
请问这个0.2S是计量用的么
回复
花阳喵
2016年02月21日 17:19:43
4楼
顺便问一下,馈线柜有必要用带测温的智能操作装置吗?
回复
买虾人
2016年02月21日 19:30:25
5楼
花阳喵 发表于 2016-2-21 17:19 顺便问一下,馈线柜有必要用带测温的智能操作装置吗?开闭所就没必要采用测温,操控我觉得也没必要,直接采用指示灯和开关操作吧,PT还少一个0.2级绕组。