小弟单位接到一个医院的项目,地上7万7平,大大小小6个单体,最高为住院楼16层,其他最高4层。甲方要求全部中央空调。没有市政热源需要自建锅炉房。那么问题来了。是采用承压锅炉,将水加热到60度直接连接风机盘管。还是采用常压锅炉将水加热至95度,然后通过换热机组换热至60度?或者有别的方案。本人第一次负责项目,经验匮乏,还请大神们指教。



chaojidabenxiong
2016年02月20日 10:36:11
2楼
为什么不用氟系统中央空调呢
回复
lk0003
2016年02月20日 11:11:15
3楼
承压需要政府审批,并且每年都查,感觉换热方便点。
回复
昊晟空调制冷
2016年02月22日 11:09:49
4楼
采用热泵冷热水供应就可以啊,不用锅炉的
回复
林刚
2016年02月22日 15:57:34
5楼
难道不需要制冷吗 只考虑制热吗
回复
artemis93
2016年02月22日 16:43:23
6楼
如果资金充裕的情况下可以考虑采用真空锅炉,按照方案一的话锅炉热水浪费太大,锅炉出水温度一般80-90°C,如果采用普通承压锅炉建议增加板换
回复
artemis93
2016年02月22日 16:44:06
7楼
真空锅炉不需要设置板换,可以控制出水温度而又不造成热量浪费,也不需要考虑软化水处理问题
回复
烟尘似海
2016年02月22日 17:50:05
8楼
热泵主机呀~~
回复
yjlv2006
2016年02月23日 11:51:45
9楼
考虑到生活热水,有二个方案:一是采用有二种出水(都是60度)的真空锅炉,分别给空调及生活热水使用;另一方案是承压80-90度的锅炉,通过换热后,分别给空调及生活热水使用。
回复
阿漆
2016年02月23日 16:47:36
10楼
yjlv2006 发表于 2016-2-23 11:51 考虑到生活热水,有二个方案:一是采用有二种出水(都是60度)的真空锅炉,分别给空调及生活热水使用;另一 …谢谢 生活热水用电热水器 我采用了常压锅炉加换热器的做法。
回复
阿漆
2016年02月23日 16:49:06
11楼
artemis93 发表于 2016-2-22 16:43 如果资金充裕的情况下可以考虑采用真空锅炉,按照方案一的话锅炉热水浪费太大,锅炉出水温度一般80-90°C, …我用了常压锅炉 加板换 为啥要承压,常压方便吧?