关于水冲霜存水弯的设置问题
别问我是谁
2016年02月18日 15:07:00
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑 冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑

本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑

QQ截图20160218150757.png QQ截图20160218150448.png
冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑

QQ截图20160218150448.png


QQ截图20160218150757.png

免费打赏
co1453962987373
2016年02月19日 09:07:02
2楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-2-19 10:24 编辑

主立管在冷冻库,除非有电加热丝预先埋设,
否则,是存在冰堵的问题.

水封与主立管处于室外,且冬季不上冻,不预埋电加热也可


360截图20151123101400255.jpg
回复
别问我是谁
2016年02月19日 14:44:11
3楼
北京联通 发表于 2016-2-19 09:07 主立管在冷冻库,除非有电加热丝预先埋设,否则,是存在冰堵的问题.请问存水弯的作用是什么呢?给排水上的存水弯起水封防串味的作用,但是这个呢?
回复
co1453962987373
2016年02月19日 14:56:01
4楼
家用空调也应设存水弯,主要是防小虫.
冰箱冷冻室下水口冰堵,百年也没解决好

冷冻库设存水弯,应该是防冷气下沉,有冷量损失





回复
攻城师56180
2016年02月22日 16:56:49
5楼
涨个姿势
回复
baxinda23
2016年02月22日 17:04:36
6楼
我理解是防止库与库之间串通
回复
ygfzxq
2016年02月24日 10:18:57
7楼
路过,学习一下
回复
ephone
2016年03月29日 11:05:22
8楼
水冲霜的话应该是冷风机吧,风机开启排水管路是负压,存水弯的目的在于水封能够避免室外热空气通过排水管路抽进室内,也避免冷库间气流串通。
回复
ephone
2016年03月29日 11:07:07
9楼
由于温差,库内外也有压差,没有水封库外热空气也会通过排水管路抽入库内。
回复
dongfangzheng
2016年03月29日 14:49:19
10楼
存水弯的目的在于水封能够避免室外热空气通过排水管路抽进,不设存水弯热空气进入蒸发器会形成很多霜
回复
hncjjwc
2016年04月01日 09:41:00
11楼
谢谢解释,学习了