本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑 冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑
本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑
冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑
2楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-2-19 10:24 编辑
主立管在冷冻库,除非有电加热丝预先埋设,
否则,是存在冰堵的问题.
水封与主立管处于室外,且冬季不上冻,不预埋电加热也可
回复
3楼
北京联通 发表于 2016-2-19 09:07 主立管在冷冻库,除非有电加热丝预先埋设,否则,是存在冰堵的问题.请问存水弯的作用是什么呢?给排水上的存水弯起水封防串味的作用,但是这个呢?
回复
4楼
家用空调也应设存水弯,主要是防小虫.
冰箱冷冻室下水口冰堵,百年也没解决好
冷冻库设存水弯,应该是防冷气下沉,有冷量损失
回复
5楼
涨个姿势
回复
6楼
我理解是防止库与库之间串通
回复
7楼
路过,学习一下
回复
8楼
水冲霜的话应该是冷风机吧,风机开启排水管路是负压,存水弯的目的在于水封能够避免室外热空气通过排水管路抽进室内,也避免冷库间气流串通。
回复
9楼
由于温差,库内外也有压差,没有水封库外热空气也会通过排水管路抽入库内。
回复
10楼
存水弯的目的在于水封能够避免室外热空气通过排水管路抽进,不设存水弯热空气进入蒸发器会形成很多霜
回复
11楼
谢谢解释,学习了
回复