本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑 冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑
本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑
冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑


12楼
一般空调冷凝水做存水弯的话,传统工艺需要做比较大的U型弯或者S型弯,现在有一款新的乒乓球水封可以替代空调冷凝水的U型弯,它是利用了是存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。
这种新型的空调冷凝水排水器是是克俐托公司(13901686438)与大连海事大学与南通海运职业技术学院合作研发的新型产品,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
回复
13楼
楼主要把存水弯的作用弄清楚,一存水弯的作用相当于液封,液封的作用就是防止其他地方的气体串进来。 放掉冲双水管里面的水,楼主要想清楚主要是放掉那一段的水,主要是水电磁阀到冷风机那一段,或者说库房内和库外一点点主要是防止水结冰。
回复
14楼
学习学习,以后会用得到
回复