有没有专门的关于止水钢板的规范?

有没有专门的关于止水钢板的规范?
卡卡卡卡在卡
2016年02月17日 16:12:25
2楼
不需要什么规范的呢。止水钢板只需在混凝土上30cm迎水面是凹面。打混凝土的时候打到一半就行了。一半地下室或者水池才用这种。
回复
zm1505515
2016年02月17日 16:16:25
3楼
卡卡卡卡在卡 发表于 2016-2-17 16:12 不需要什么规范的呢。止水钢板只需在混凝土上30cm迎水面是凹面。打混凝土的时候打到一半就行了。一半地下室 …地下结构要是有框架柱或边缘构件呢,遇到柱的箍筋怎么处理?
回复
卡卡卡卡在卡
2016年02月17日 16:44:42
4楼
zm1505515 发表于 2016-2-17 16:16 地下结构要是有框架柱或边缘构件呢,遇到柱的箍筋怎么处理?一样要伸进去。把止水钢板弯折反正你要形成一个回路。必须要断开的话也要焊好来。
回复
zm1505515
2016年02月17日 16:55:17
5楼
卡卡卡卡在卡 发表于 2016-2-17 16:44 一样要伸进去。把止水钢板弯折反正你要形成一个回路。必须要断开的话也要焊好来。我是问箍筋怎么办????
回复
dengken205
2016年02月17日 21:51:30
6楼
zm1505515 发表于 2016-2-17 16:55 我是问箍筋怎么办????箍筋截断后焊接在止水钢板上,保证止水钢板的完整性和连续性
回复
甲方施工员
2016年02月18日 08:34:30
7楼
GB 50108-2008 地下工程防水技术规范 这上面应该有
回复
卡卡卡卡在卡
2016年02月18日 10:19:01
8楼
zm1505515 发表于 2016-2-17 16:55 我是问箍筋怎么办????这个嘛。没办法就断开吧
回复
zm1505515
2016年02月18日 15:38:58
9楼
dengken205 发表于 2016-2-17 21:51 箍筋截断后焊接在止水钢板上,保证止水钢板的完整性和连续性你们这么干过吗,对结构有影响吗?设计和监理同意吗?
回复
zm1505515
2016年02月18日 15:39:52
10楼
卡卡卡卡在卡 发表于 2016-2-18 10:19 这个嘛。没办法就断开吧实在不想断开,想让设计将止水钢板换成遇水膨胀止水条。
回复
dengken205
2016年02月18日 15:46:02
11楼
zm1505515 发表于 2016-2-18 15:39 实在不想断开,想让设计将止水钢板换成遇水膨胀止水条。止水条施工更不方便,止水效果也没有钢板好
回复