单台消防泵配管问题
sunjiajingli
2016年02月17日 10:16:40
只看楼主

大家好,我想请教一下单台消防泵的配管问题。如果一个厂区的室外消防水量小于25L/s,室内不设置室内消火栓,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.10条之规定,可不设置备用消防泵。只设置一台消防泵,它的吸水管和出水管是否要设置成两条呢?该如何设置,按下面的图可以吗?

大家好,我想请教一下单台消防泵的配管问题。

如果一个厂区的室外消防水量小于25L/s,室内不设置室内消火栓,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.10条之规定,可不设置备用消防泵。只设置一台消防泵,它的吸水管和出水管是否要设置成两条呢?该如何设置,按下面的图可以吗? cfa1e6e409444b229e7eac848cdb860f.jpg

cfa1e6e409444b229e7eac848cdb860f.jpg

免费打赏
版专攻
2016年02月17日 10:51:29
2楼
个人认为,室外消防系统规范没说说可设置一个消防泵,你看的5.5.10是指单体建筑的,非室外消防系统
回复
lejey3629
2016年02月17日 11:25:22
3楼
凡是如此的建议还是要从严,做为设计人员没必要去替甲方省这点钱。
回复
ruanchuan
2016年02月17日 11:53:10
4楼
室外消防系统规范没说可设置一个消防泵,你看的5.5.10是指单体建筑的室内给水,非室外消防系统,一个泵恐怕不行。
回复
陈大亮
2016年02月18日 09:41:47
5楼
谢楼主分享 谢谢楼主,好东西。
回复

相关推荐