做一个配电室,新上的开关柜打算按常规设计为上进下出的,但是业主有几面已经定做好的开关柜是上进上出的,要一同放在配电室供电,请问这样的柜子可以下出走电缆沟吗?
做一个配电室,新上的开关柜打算按常规设计为上进下出的,但是业主有几面已经定做好的开关柜是上进上出的,要一同放在配电室供电,请问这样的柜子可以下出走电缆沟吗?
2楼
这个是没问题的,但要与盘厂沟通一下,看看要不要小改一下。
回复
3楼
只要客户同意,如何进出线都无所谓的。
回复
4楼
fitman 发表于 2016-2-15 10:42 这个是没问题的,但要与盘厂沟通一下,看看要不要小改一下。上进上出的柜子已经到现场了
回复
5楼
根据柜子实际做的情况,考虑是否要更改
回复
6楼
上出线需要特殊订货,下出线无任何问题。
回复