院里前辈有的用TSSD里的连续梁计算,有的用JCCAD里的基础梁计算,我感觉不准,自己在模型里加了一层承台梁标准层,桩按柱输入,承台梁按梁输入,然后组装在模型底部,由于承台梁计算时采用的都是SATWE恒+活,所以模型里不考虑地震。计算结果比TSSD连续梁和JCCAD弹性地基梁的计算结果要小,TSSD的纵筋和裂缝过大,弹性地基梁里桩基外的承台梁配筋很大不合理,而且弹性地基梁计算时取的是梁下的地基承载力不是桩基承载力,承载力应该输多少也不清楚。
计算结果比TSSD连续梁和JCCAD弹性地基梁的计算结果要小,TSSD的纵筋和裂缝过大,弹性地基梁里桩基外的承台梁配筋很大不合理,而且弹性地基梁计算时取的是梁下的地基承载力不是桩基承载力,承载力应该输多少也不清楚。
我现在是按模型的计算结果来配筋,基本上计算结果都是构造,局部配筋稍微大点,模型里柱底(桩)轴力大于桩基承载力特征值的地方,我就加大承台梁配筋,靠承台梁调节。但是这样审图会认可吗,听前辈说弹性地基梁审图没提过,我怎么感觉弹性地基梁才不准啊