一:总原则: 1、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略) 2、设计采用的设计标准、规范是否正确,是否为有效版本。 3、与扩初及方案确定内容是否吻合。 二:设计说明专块: 1、冷、热总负荷需有计算书对应。 2、材料:风管原则上应采用镀锌铁皮。 3、水管:≤DN100采用镀锌管丝扣连接。>DN100采用焊接。 4、保温材料:风管采用玻璃棉保温。水管采用橡塑保温(>80℃管道采用玻璃棉)。 保温厚度不低于节能规范要求。
一:总原则:
1、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略)
2、设计采用的设计标准、规范是否正确,是否为有效版本。
3、与扩初及方案确定内容是否吻合。
二:设计说明专块:
1、冷、热总负荷需有计算书对应。
2、材料:风管原则上应采用镀锌铁皮。
3、水管:≤DN100采用镀锌管丝扣连接。>DN100采用焊接。
4、保温材料:风管采用玻璃棉保温。水管采用橡塑保温(>80℃管道采用玻璃棉)。 保温厚度不低于节能规范要求。
三:材料表专块:
复核设备参数如下:
1、冷冻机:冷量、设备承压、污垢系数、机组类型、变频与否、制冷剂、效率、数量。
2、锅炉:锅炉形式、热量、设备承压、效率、数量。
3、水泵:形式、扬程、流量、设备承压、是否有变频器。
4、冷却塔:形式、流量、电机运行方式、是否有电加热、噪声。
5、换热器:形式、流量、换热量、阻力
6、空调箱:复核不少于20%设备。功能段、风压、风量、设备承压、是否有变频器、需根据焓湿图复核冷热量、加湿方式(酒店采用蒸汽、办公及商业采用湿膜)、换热效率、需设置杀菌装置。
7、风机盘管:复核不少于20%设备。风压、风量、设备承压、冷、热量(如为非标准工况、需修正后复核)。
8、风机:复核不少于20%设备。风机类型、形式(电机内、外置)、风压、风量、电机功率、变频是否、防爆。
9、VAV-box:类型、风压、风量、与弱电接口电压。
10、定压补水装置:膨胀量、设备承压、定压水泵扬程。
四:水系统图专块:
1、水系统平衡阀门设置是否合理,平衡阀阀门流量是否标注。
2、管道热补偿及固定支架是否已设置。
3、复核不少于10%管段,水管道流速不宜过高。>DN300主管≤2.0m/s,其余管道按照比摩阻不大于300Pa/m。
五:风系统图专块:
1、金属风管尺寸是否标示。
2、与平面图设备、管道尺寸是否一致。
3、定风量阀风量需标明。
六:水平面图专块:
1、与水系统图管径、阀门设置是否对应。
2、水管不应穿越电气用房。
3、冷凝水管需明确排放位置及方式。
4、阀门位置需设置合理。需设置在易操作区域。
七:风平面图专块:
1、与风系统图管径、阀门设置是否对应。
2、无关风管不应穿越电气用房、锅炉房。穿越防烟楼梯间需采取措施。
3、主风管风速不应超过8m/s
4、防火阀是否漏设。
5、风机前后消声器是否漏设。
6、外墙百叶需复核风速及面积,出风口风速不宜大于2m(平时)。
7、送、排风口距离需大于10m。
8、风管需与设备连接,不应间接(通过机房)吸风。
9、过变形缝是否设有软接头。
10、气流组织形式需合理。
八:机房大样图专块:
1、 各种阀门阀件设置是否正确,是否和自控图纸及说明吻合。
2、设备是否有安装空间。
九:其他专块:
1、 部分管道集中区域是否有管道标高较低情况。
2、 吊装口及设备运输通道是否已预留。
3、人防区域与非人防区域不应有风管、水管穿越。
十:降低设备噪声的措施专块:
1、 机房消声设施是否已设置(建筑图纸复核)
2、 消声器是否正确设置。
3、减震器设置是否正确。
办理建筑施工图纸防雷设计审核程序
一、建设单位提交资料
⒈包括防雷设计图纸,总规划平面图(经规划部门批准),建筑施工图,结构施工图,其它与防雷建设有关的设计图(电施、水施、消防、电视、金属构架大样等),工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料,储罐应提供:材质、壁厚、存储物形态、存储工作压力数据等
⒉防雷施工单位资质证书
二、建设单位填写《防雷工程开工报审表》
三、避雷装置安全技术检测站对图纸进行审核,经审核合格后填写《防雷设施设计审核书》
四、建设单位按物价文件的收费标准缴纳审核费
五、领取《防雷设施设计审核书》,凭《审核书》到建设行政主管部门办理施工手续
六、避雷装置安全技术检测站在建筑施工过程中对防雷设施进行监督管理,并出具监理报告
七、工程验收
⒈防雷设施竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知避雷装置安全技术检测站进行综合质量检测,然后到避雷装置安全技术检测站办理防雷设施验收资料。
⒉申请防雷设施优良工程评定的单位,需填写申请表格,经县避雷装置安全技术检测站派员复核后审批。
建筑工程消防设计审核行政许可
一、项目名称 : 建筑工程消防设计审核行政许可
二、依据 : 《中华人民共和国消防法》、《省消防条例》
三、类型: 行政许可
四、申报建筑工程消防设计审核的受理范围:
(一)、燃油、燃气管道铺设工程,贮存设施建设安装工程的消防设计方案;
(二)、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的新建、改建、扩建和内装修工程的消防设计图纸及有关资料;
(三)、在燃油、燃气管道等易燃易爆场所或者附近施工的消防安全保护方案。
五、申报材料: 建筑工程项目申报审核应提供以下材料:
1、建筑工程设计防火审核申报表、自动消防设施设计防火审核申报表(安装自动消防设施 ); 建筑消防设计防火审核申报表.doc
2、用地红线图及必要的文字说明材料(只针对易燃易爆工程项目选址时要求提供);
3、建筑施工图纸(含建筑总平面图和建筑工程水、电、暖通等专业的施工图纸 );
4、高层民用建筑、大型公共建筑和甲、乙类生产、储存项目及其它设有自动消防设施的建筑工程消防设计专篇。
内装修工程项目申报审核应提供以下材料 :
1、建筑内部装修防火审核申报表; 建筑消防设计防火审核申报表 建筑内部装修设计防火审核申报表
2、装修施工图纸(含装修平面图、立面图、吊顶图、电气设备线路布置图、空调风管走向平面图、消防配置设备布置图等);
3、装修材料的防火燃烧性能检测报告。
六、审核程序: 行政服务中心窗口接受材料→消防大队受理、审核(现场勘察)→审批→发《建筑工程消防设计审核意见书》
七、审核时限: 消防机构在接到申报材料后, 5日内决定是否受理并制发《行政许可受理意见书》,受理后对于一般工程在15日内制发《建筑工程消防设计审核意见书》,对于重点工程、高层建筑、大型公共场所、火灾危险性大和需要组织专家论证的工程在30日内制发《建筑工程消防设计审核意见书》,对于内装修工程在7个工作日内制发《建筑工程消防设计审核意见书》,对于工程选址的在5日内派员实地勘察并于7日内制发《建筑工程消防设计审核意见书》。
八、收费依据和标准: 不收费 施工图设计文件审查工作程序 建设单位向建设行政主管部门提交以下资料: 行政政策性审查需提交的材料有:
1、建设单位关于施工图审查的申请
2、项目立项批准文件
3、城市规划部门规划意见(复印件)
4、建设工程初步设计批准文件(复印件)
5、建设工程勘察、设计合同
6、勘察设计招投标备案表(复印件)
技术性审查需提交的材料有:
1、施工图设计文件(一式两份)
2、结构计算书及相应的数据文件软盘
3、工程勘察成果报告
建设行政主管部门发送审通知委托施工图审查机构进行技术性审查(特殊重点工程分送相关部门专项进行审查:
1、部分工程由抗震部门专项审查;
2、特殊消防工程由消防部门专项审查;
3、独立人防工程由人防部门专项审查;
4、涉及专业环保项目由环保部门专项审查。)
施工图审查机构向建设行政主管部门提交审查报告,政策性和技术性审查合格的,由建设行政主管部门颁发批准书。