一二三级框架梁均为用E牌钢筋,剪力墙KL也用E.
tonglingl1
tonglingl1 Lv.10
2016年02月01日 17:14:43
只看楼主

对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E 、HRB400E 、HRB500虹、HRBF335E 、HRBF400E 或HRBF500E 钢筋,这个泛指纯框架结构、剪力墙结构、框支剪力墙中的所有KL吗?

对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含
梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E 、HRB400E 、
HRB500虹、HRBF335E 、HRBF400E 或HRBF500E 钢筋,
这个泛指纯框架结构、剪力墙结构、框支剪力墙中的所有KL吗?
免费打赏
千手扑蝶
2016年02月01日 17:20:20
2楼
剪力墙结构中没有框架梁
回复
wxf20072008
2016年02月01日 18:14:35
3楼
应该是的,剪力墙中是有框架梁的
回复
大虾大虾
2016年02月01日 20:35:27
4楼
剪力墙结构中没有框架梁
回复
好学人
2016年02月02日 14:26:59
5楼
剪力墙钢筋不需抗震专用钢筋
回复
maodundundun
2016年02月02日 17:22:44
6楼
混凝土施工质量验收规范里有个条文解释是 “各类混凝土结构的框架梁需要使用带E钢筋
回复
lnhzwgw
2016年02月02日 17:25:37
7楼
标记为KL的
回复
tonglingl1
2016年02月03日 09:00:04
8楼
2015年的混凝土施工质量验收规范已经不是各类了,大家怎么看,我觉得是应指纯框架的KL.
回复

相关推荐

APP内打开