紧急求助!!!麻烦各位看看
mvp_23
mvp_23 Lv.2
2016年02月01日 13:25:32
只看楼主

现场一台低压出线柜,双框架出线,上下布置,当上面的断路器合闸后,烧了,蹊跷的是下面的断路器也烧了,下面的断路器没有合闸,而且还烧的比上面的严重

现场一台低压出线柜,双框架出线,上下布置,当上面的断路器合闸后,烧了,蹊跷的是下面的断路器也烧了,下面的断路器没有合闸,而且还烧的比上面的严重

mmexport1454303589614.jpg


mmexport1454303639863.jpg


mmexport1454303643113.jpg


mmexport1454303646699.jpg


mmexport1454303651486.jpg


mmexport1454303655945.jpg


mmexport1454303659324.jpg


mmexport1454303663030.jpg


mmexport1454303666783.jpg


mmexport1454303669808.jpg


mmexport1454303673734.jpg


mmexport1454303678823.jpg


mmexport1454303682955.jpg


mmexport1454303686652.jpg


mmexport1454303690903.jpg


mmexport1454303697548.jpg


mmexport1454303702765.jpg


mmexport1454303706643.jpg


mmexport1454303710188.jpg


mmexport1454303713717.jpg


mmexport1454303717516.jpg


mmexport1454303725522.jpg


mmexport1454303729084.jpg


mmexport1454303736722.jpg


mmexport1454303741641.jpg


mmexport1454303746137.jpg


mmexport1454303750653.jpg

免费打赏
lxr127
2016年02月16日 08:36:44
12楼
有可能是相间产生的短路造成的烧毁,在断路器没有合闸时,相间的短路或者对地都有可能的。。这个时候最主要的是把现场所有的物品收集一下,找到起火点。
回复
sjashj
2016年02月16日 08:58:05
13楼
从图片上看起来不是很清楚,下面的断路器是上进线吗?如果是的话,那么就是柜内原来就有异物,当你操作上面的断路器时产生振动,异物正好掉在下面断路器的进线铜排上引发短路!
回复
昌国医院
2016年02月16日 10:15:26
14楼
学习一下,个人觉,得楼上分析很对,有异物或者进入小动物,造成瞬间短路。
回复
china_shy
2016年02月16日 10:23:42
15楼
进来学习一下
回复
steelstspkpm
2016年02月16日 10:53:21
16楼
看不懂,请各位大神指导
回复
sulo
2016年02月16日 10:54:45
17楼
烧得不轻!
回复
szg169
2016年02月16日 11:23:41
18楼
产品问题吗?
回复
z骁龙
2016年02月16日 11:39:10
19楼
打酱油
回复
charlez
2016年02月16日 13:05:04
20楼
应该是短路造成的,至于为什么下面比上面烧得还严重,我个人觉得也很奇怪。等待高人回答。
回复
ping0005
2016年02月16日 13:21:23
21楼
从图片所示:此故障是由(金属导体或小动物)引起的相间熔焊性短路事故。请明确以下几点(一)送电前有对送电系统做开放式检查吗;(二)送电前有对相与相、相与中性线以及相对地做绝缘测试检测吗;(三)有对短路器做开关性能测试吗?;(四)现场湿度是多少?(五)有几年没对供电系统做保养和维护?事故猛入虎.!请把这次经历铭记于心!有电危险,注意安全!
回复

相关推荐

APP内打开