紧急求助!!!麻烦各位看看
mvp_23
mvp_23 Lv.2
2016年02月01日 13:25:32
只看楼主

现场一台低压出线柜,双框架出线,上下布置,当上面的断路器合闸后,烧了,蹊跷的是下面的断路器也烧了,下面的断路器没有合闸,而且还烧的比上面的严重

现场一台低压出线柜,双框架出线,上下布置,当上面的断路器合闸后,烧了,蹊跷的是下面的断路器也烧了,下面的断路器没有合闸,而且还烧的比上面的严重

mmexport1454303589614.jpg


mmexport1454303639863.jpg


mmexport1454303643113.jpg


mmexport1454303646699.jpg


mmexport1454303651486.jpg


mmexport1454303655945.jpg


mmexport1454303659324.jpg


mmexport1454303663030.jpg


mmexport1454303666783.jpg


mmexport1454303669808.jpg


mmexport1454303673734.jpg


mmexport1454303678823.jpg


mmexport1454303682955.jpg


mmexport1454303686652.jpg


mmexport1454303690903.jpg


mmexport1454303697548.jpg


mmexport1454303702765.jpg


mmexport1454303706643.jpg


mmexport1454303710188.jpg


mmexport1454303713717.jpg


mmexport1454303717516.jpg


mmexport1454303725522.jpg


mmexport1454303729084.jpg


mmexport1454303736722.jpg


mmexport1454303741641.jpg


mmexport1454303746137.jpg


mmexport1454303750653.jpg

免费打赏
mvp_23
2016年02月01日 13:26:53
2楼
事故实在是太蹊跷了,到现在都搞不明白为什么下面的烧的更厉害
回复
mvp_23
2016年02月01日 13:30:25
3楼
请各位大神看看
回复
mvp_23
2016年02月01日 13:57:37
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
mvp_23
2016年02月01日 14:19:33
5楼
求各位大神帮忙啊
回复
卤蛋龙
2016年02月01日 14:25:44
6楼
绑定绑定绑定
回复
mvp_23
2016年02月01日 16:44:31
7楼
卤蛋龙 发表于 2016-2-1 14:25 绑定绑定绑定绑定什么。。。
回复
卤蛋龙
2016年02月02日 09:00:01
8楼
帮顶帮顶帮顶
回复
lg198005
2016年02月02日 09:36:12
9楼
很不错耶,好好学学,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
anhuidiangong
2016年02月02日 15:37:57
10楼
外部故障,跟开关无关。从图片上看,有可能三种情况:一是B相螺杆松动,接触电阻过大,过热从而产生绝缘下降,造成短路。另一种情况,是小动物进入柜内,引起三相短路。第三,柜内很早可能有金属异物,如螺杆螺帽等,经多少操作过,震动掉到铜排相间引起短路,从烧断的这铜排来看,电弧持续时间至少在1.5S以上,曾发生过严重的短路。不知道,楼主有没有在第一现场,把柜子里好好找一找。