变标高处梁是否要点铰
centaohw
centaohw Lv.6
2016年01月29日 17:20:13
只看楼主

主楼和地下室有高差600,做了一根1200高的梁,主楼梁平1200高梁顶,地下室梁底平1200高梁底。请问这种情况下,与1200高的梁相交的次梁要点效么

主楼和地下室有高差600,做了一根1200高的梁,主楼梁平1200高梁顶,地下室梁底平1200高梁底。请问这种情况下,与1200高的梁相交的次梁要点效么
免费打赏
co1454062515248
2016年01月29日 18:43:30
2楼
如果不点铰接,主梁刚度大,可能造成次梁在主梁连接侧配筋过大
回复
hyp1962
2016年01月30日 15:41:52
3楼
变高度处及端支座处宜做铰接处理。
回复
jszxwsw
2016年01月31日 07:53:03
4楼
有病,你点了较做成铰吗
回复
swoon_ph
2016年02月01日 11:25:49
5楼
小手一抖,金币拿走
回复
slx8153696
2016年02月01日 15:22:37
6楼
变高度处及端支座处宜做铰接处理。
回复
李陌
2016年02月15日 08:56:09
7楼
我理解是主梁变截面,主梁变这么大的截面可以吗
回复
石油小黑
2016年02月15日 11:55:52
8楼
谢谢楼主分享好资料