高层规范5.2.3梁端弯矩调幅,此处竖向荷载的解析
yingziokok
yingziokok Lv.12
2016年01月28日 13:40:53
只看楼主

高层规范5.2.3梁端弯矩调幅,第四条指出跨中弯矩调幅后,不应小于竖向荷载下按简支梁计算的弯矩的0.5倍,此处竖向荷载的解析 此处竖向荷载应该指的的重力荷载代表值的设计值。施岚青老师是这么计算的。兰定筠博士则是以抗震设计(重力荷载代表值的设计值)和非抗震设计(非抗震组合的设计值)分别计算,取大值。个人总结对比了一下,觉得取重力荷载代表值的设计值是正确的。不知道前辈如何看待这个问题?

高层规范5.2.3梁端弯矩调幅,第四条指出跨中弯矩调幅后,不应小于竖向荷载下按简支梁计算的弯矩的0.5倍,此处竖向荷载的解析
此处竖向荷载应该指的的重力荷载代表值的设计值。施岚青老师是这么计算的。兰定筠博士则是以抗震设计(重力荷载代表值的设计值)和非抗震设计(非抗震组合的设计值)分别计算,取大值。个人总结对比了一下,觉得取重力荷载代表值的设计值是正确的。不知道前辈如何看待这个问题?
免费打赏
千手扑蝶
2016年01月28日 22:20:54
2楼
我觉得验算抗震工况就可以了,非抗震工况下梁其实可以任意调幅的,再次按该条规范去验算意义不明。
回复
blessing
2016年01月29日 08:39:16
3楼
非地震状况荷载不一定小吧。再说,有的地方就不需要抗震验算,所以仅仅按有地震组合考虑不合适的。
回复
hejian19828
2016年07月12日 13:44:31
4楼
弯矩调幅法
回复

相关推荐