设计菜鸟汇总10个楼板配筋易错问题的讨论(分享)
胆小怕
胆小怕 Lv.7
2016年01月27日 16:06:38
只看楼主

楼板配筋问题的讨论,抛砖引玉~(以下内容是楼主从其他地方汇集整理的,分享给大家,也欢迎补充!!) 问题1.塑性理论算出来的钢筋很小,是否调整. 解答:北京院这么多年来都是板都是按照塑性考虑的,实践证明也是没有问题,板的安全储备非常大,按照塑性计算的时候也没有必要调整。普通工程按照弹性板考虑即可 问题2.间距160,170,180,是否归整. 解答:现在甲方比较要求经济性,所以造成很多这种间距的,个人觉得如果甲方扣的紧,是多少就弄多少,如果不是太要求经济性,最好归并下,施工比较方便

楼板配筋问题的讨论,抛砖引玉~(以下内容是楼主从其他地方汇集整理的,分享给大家,也欢迎补充!!

问题1.塑性理论算出来的钢筋很小,是否调整.
解答:北京院这么多年来都是板都是按照塑性考虑的,实践证明也是没有问题,板的安全储备非常大,按照塑性计算的时候也没有必要调整。普通工程按照弹性板考虑即可


问题2.间距160,170,180,是否归整.
解答:现在甲方比较要求经济性,所以造成很多这种间距的,个人觉得如果甲方扣的紧,是多少就弄多少,如果不是太要求经济性,最好归并下,施工比较方便


问题3.单向,异型,是否按塑性.
解答:单向板受力是比较明确的,异型板受力复杂,通常情况下设计的时候都没有用有限元软件分析过,直接用pkpm,或者小软件验算下


问题4.屋面钢筋是否拉通,什么情况下,上铁可以不拉通.
解答:屋面板考虑昼夜温差大,常年日晒雨淋,混凝土表面的温度应力比较大,所以通常都是双层双向拉通。当温度应力不大时,可拉通一半。


问题5.楼面钢筋什么情况下要拉通上铁.(除嵌固层,人防层外)
解答:当板跨比较大的时候,比如客厅,通常大于4.5米的时候,上部钢筋需拉通一半


问题6.钢筋级别的问题,
解答:板钢筋比较常用的就是一级钢,三级钢,或者冷轧带肋钢筋,要省钢筋就用三级钢,或者冷轧带肋钢筋,地下室嵌固端和转换层楼板不应使用冷轧带肋钢筋


问题7.混凝土标号的问题.
解答:比较常见的为C30,也有用c25的,c35

问题8.钢筋端部(边跨)的锚固与否及长度.
解答:自己看03G101

问题9.异型板配筋的理想方式(阳角的处理)
解答:比较常规处理方式就加角部放射筋


问题10.开转角窗时楼板的厚度,及配筋要求.
解答:楼板厚度适当加厚,一般不小于120mm,这个地方是水平力主要靠楼板传递,配筋适当加大点,在这个地方也有做暗梁的,不过没有什么太大的效果,把板加厚更好。


问题11.正负零不嵌固时,楼板的厚度,及配筋.
解答:考虑周围的土对地下室还是有一定的约束作用,高层住宅建议不小于160,多层住宅120,配筋0.2%或者45ft/fy.较大值