低压开关柜常见故障及处理方法
qq_1448505958348
2016年01月27日 10:44:23
只看楼主

低压开关柜常见故障及处理方法 故障现象 产生原因 排除方法 框架断路器不能合闸 1.控制回路故障; 2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位; 3.储能机构未储能或储能电路出现故障;

低压开关柜常见故障及处理方法












故障现象

产生原因

排除方法

框架断路器不能合闸

1.控制回路故障;

2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;

3.储能机构未储能或储能电路出现故障;

4.抽出式开关是否摇到位;

5.电气连锁故障;。

6.合闸线圈坏。

1.用万用表检查开路点;

2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;

3.手动或电动储能,如不能储能,再用万用表逐级检查电机或开路点;

4.将抽出式开关摇到位;

5.检查连锁线是否接入;

6.用目测和万用表检查。

塑壳断路器不能合闸

1.机构脱扣后,没有复位;

2.断路器带欠压线圈而进线端无电源;www.zsszdq.net

3.操作机构没有压入。

1.查明脱扣原因并排出故障后复位;

2.使进线端带电,将手柄复位后,再合闸 ;

3.将操作机构压入后再合闸。

断路器经常跳闸

1.断路器过载;

2.断路器过流参数设置偏小。

1.适当减小用电负荷;

2.重新设置断路器参数值。

断路器合闸就跳

出线回路有短路现象。

切不可反复多次合闸,必须查明

故障,排除后再合闸。

接触器发响

1.接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢;

2.有杂物掉进接触器,阻碍机构正常动作;

3.操作电源电压不正常。

1、清除铁芯表面的锈或污垢;

2、清除杂物。

3.检查操作电源,恢复正常。

不能就地控制操作

1.控制回路有远控操作,而远控线未正确接入;

2.负载侧电流过大,使热元件动作;

3.热元件整定值设置偏小,使热元件动作。

1.正确接入远控操作线;

2.查明负载过电流原因,将热元件复位;

3.调整热元件整定值并复位。

电容柜不能自动补偿

1、控制回路无电源电压;

2、电流信号线未正确连接。

1、检查控制回路,恢复电源电压;

2、正确连接信号线。

补偿器始终只显1.00

电流取样信号未送入补偿器

从电源进线总柜的电流互感器上取

电流信号至控制仪的电流信号端子上。

电网负荷是滞后状态

(感性),补偿器却

显示超前(容性),或

者显示滞后,但投入

电容器后功率因数值

不是增大,反而减小。

电流信号与电压信号

相位不正确

1、220V补偿器电流取样信号应与

电压信号(电源)在同一相上取样。

例:电压为UAN=220V,电流就取A相;

380V补偿器电流取样信号应在电压信

号不同相上取得。

例:电压为UAC=380V电流就取B相。

2、如电流取样相序正确,那可将控制

器上电流或电压其中一个的两个接线端互相调换位置即可。

电网负荷是滞后,

补偿器也显示滞后,

但投入电容器后功率

因数值不变,其值只

随负荷变化而变化。

投切电容器产生的电流没有

经过电流取样互感器。

使电容器的供电主电路取至进线主柜

电流互感器的下端,保证电容器的电流经过电流取样互感器。