短路阻抗计算(续)
zhc199112
zhc199112 Lv.6
2016年01月26日 22:31:45
只看楼主

下方的变压器没有任何保护装置进行保护,在6KV馈线开关柜处如何设置保护定值,不仅可以保护整个馈线,还可以保护变压器,请高手给一个好的方案

IMG_1298.JPG
下方的变压器没有任何保护装置进行保护,在6KV馈线开关柜处如何设置保护定值,不仅可以保护整个馈线,还可以保护变压器,请高手给一个好的方案

IMG_1298.JPG

niziqian007
2016年01月27日 08:44:57
2楼
保护的计算过程看着都很麻烦。我就说说保护配置和整定原则吧:
1、假设系统容量无穷大(事实上工程计算是可以的,对计算结果影响不大);2、6KV开关处配置速断和过流保护即可(因为看你的一次图接线这么简略,估计负荷重要级别不是很高,所以配置无需太复杂);3、按躲过三台变压器低压侧三相短路电流最大者设置速断保护定值,并按三台变压器高压端子处两相短路电流最小者校验其灵敏度;4、过流保护原则可以按躲过三台变压器额定负荷下的自启动电流整定,时间1-2秒可以了;5、至于接地保护嘛,可以配置,也可以投跳闸也可以只发信号,具体看你的想法了。
回复
lingxuct
2016年01月27日 09:31:11
3楼
按一楼的系统图,很明显,6KV开关柜处的系统不能按无穷大系统设置,否则无法整定速断保护!

一定要取得6KV开关母线上的阻抗数据,没有这个阻抗数据,无法计算保护。
回复
niziqian007
2016年01月27日 09:43:36
4楼
ccc___ 发表于 2016-1-27 09:31 按一楼的系统图,很明显,6KV开关柜处的系统不能按无穷大系统设置,否则无法整定速断保护!一定要取得6 …说得对。尤其计算灵敏度时要用到系统阻抗。
回复
zhc199112
2016年01月27日 11:14:24
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-27 09:31 按一楼的系统图,很明显,6KV开关柜处的系统不能按无穷大系统设置,否则无法整定速断保护!一定要取得6 …我们有外网的大系统和厂内的自备电站,这些系统阻抗和短路电流我都算好了,我只是要一个图上这种情况的继电保护配置方案,以什么为标准进行配置,其他的我都算好了
回复
lingxuct
2016年01月27日 11:24:48
6楼
回楼上:6KV高压柜出线是线路,且有三台变压器,负荷电流按变压器容量计算,保护按“线路保护”配置。