北方消防系统如何防冻
jxyxlz
jxyxlz Lv.7
2016年01月26日 16:24:40
只看楼主

公司有几个项目分别在沈阳、天津、烟台、东营,项目上为了防冻,一到冬季就把消防水放空了。包括高层、多层、地库,所有的消火栓系统和自动喷淋系统。地库按规范不是应该保持在5度以上吗,不然设计的时候为什么设计成湿式系统呢?高层的消防风险很大,如何防冻?请高手们走过路过,给指点指点。

公司有几个项目分别在沈阳、天津、烟台、东营,项目上为了防冻,一到冬季就把消防水放空了。包括高层、多层、地库,所有的消火栓系统和自动喷淋系统。地库按规范不是应该保持在5度以上吗,不然设计的时候为什么设计成湿式系统呢?高层的消防风险很大,如何防冻?请高手们走过路过,给指点指点。
免费打赏
宇宙真理
2016年01月26日 17:22:15
2楼
设计按规范,使用运行也得按设计要求,管理者不能任性,否则出问题就是自己扛。。。。
有很多技术手段保障消防水系统的冬季运行,如保温、电伴热等等。
有技术措施可以参考 http://bbs.co188.com/thread-9040889-1-1.html
回复
jxyxlz
2016年01月27日 10:13:09
3楼
宇宙真理 发表于 2016-1-26 17:22 设计按规范,使用运行也得按设计要求,管理者不能任性,否则出问题就是自己扛。。。。有很多技术手段保障 …学习了,我也想过做防冻液,乙二醇的防冻液本身也可燃吧,而且大面积的做乙二醇防冻液,经济上划不来啊
回复
xwjie
2016年01月27日 11:12:26
4楼
我用电伴热...................
回复
风骚的设计师
2016年01月27日 16:22:26
5楼
干式 或者电伴热啊
回复
lyz230103
2016年01月27日 16:59:42
6楼
北方的建筑基本都有采暖。你涉及的可能是车库或 库房等可以不设采暖的部分,消火栓可以干式,喷淋可以选预作用的。规模小,温度不太低时可以电伴热。整个楼都放空应是管理问题。
回复
贾亮
2016年02月03日 11:42:07
7楼

谢谢楼主,学习了。。。。。。。
回复
老科
2016年02月04日 17:38:48
8楼
北方自喷要预作用系统
回复
chayang2008
2016年02月05日 01:24:16
9楼
来学习学习。虽然自己日常做到的设计基本遇不到防冻的问题。
回复
chayang2008
2016年02月05日 01:25:19
10楼
好像北方的管道是补充水的?真的需要消防的时候再充水。
回复
jxyxlz
2016年03月16日 14:38:37
11楼
lyz230103 发表于 2016-1-27 16:59 北方的建筑基本都有采暖。你涉及的可能是车库或 库房等可以不设采暖的部分,消火栓可以干式,喷淋可以选预作 …目前公司所有北方项目采暖都集中在室内,楼道、车库等公共区域都没有供暖,但消防设施都是在公区的
回复

相关推荐