朱总的书说,多层抗规里并没有说到周期比,是否考虑由设计者本人定,有时候,对于多层建筑,比如长宽比较大的,为了满足这个周期比,将会把边梁加的很大。显得极不合理,请问大神你们是怎么控制的。
朱总的书说,多层抗规里并没有说到周期比,是否考虑由设计者本人定,有时候,对于多层建筑,比如长宽比较大的,为了满足这个周期比,将会把边梁加的很大。显得极不合理,请问大神你们是怎么控制的。
2楼
:$周期比只有在高规中有,为了限制扭转,多层还没扭转就已经结束了,所以不用,但是如果接近满足最好有问题微博。。彤雪梦。。留言
回复
3楼
不需要考虑。广东高规里似乎连高层的周期比都不看了。刚性楼板下的周期比不看也罢,控制扭转位移比比较靠谱。
回复
4楼
各个计算结果联合起来看才有意义。不管多层高层,看周期比可以有效把握结构整体布置是否合理。
回复
5楼
上面说的都不妥,关键是图审的意见
回复
6楼
目前江苏省审图中心明确指示不需要控制周期比
其他地方建议咨询当地审图中心。论坛网友无论说什么,都不能作为设计依据。
回复
7楼
个人觉得应该考虑,最好控制,既是考虑各项指标,但是不一定死卡限值,可以稍微小点。具体看图审,如果是私活也应该考虑下,至少可以说保证结构的合理性和规则性。梁柱都调节吧,花费的时间肯定多很多,实在调不过去就应该是整体结构存在不合理性,这个更应该好好调整。如果是图审要求,逼不得已可以做成少墙框架。
回复
8楼
周期比有效把握结构整体布置是否合理。
回复
9楼
看周期比可以有效把握结构整体布置是否合理
回复
10楼
抗规里把周期比定为不规则的一种,如果没有其它不规则的指标一般没啥大问题,如果超过三个不规则指标最好就是要调整一下了,另外还得看图审意见!
回复
11楼
不需要考虑。
回复