请问带钢甲的电缆和不带钢甲的电缆是否可以对接
duanlan001
duanlan001 Lv.2
2007年11月01日 21:03:49
只看楼主

为了节约成本,利旧一段电缆,一个是YJV22,一个是YJV,不知如何对接,钢甲是否接地?是一端还是两端?各位老大,请给与回答!谢谢!!!!!!!!!!!!

为了节约成本,利旧一段电缆,一个是YJV22,一个是YJV,不知如何对接,钢甲是否接地?是一端还是两端?各位老大,请给与回答!谢谢!!!!!!!!!!!!
免费打赏
yyy20002008
2007年11月02日 12:50:41
2楼
可以,钢甲要接地两点,利用桥架/电缆沟接地线,电缆相线接点要错开位置,做好防护.
回复
nmdhlqw
2007年11月19日 17:06:59
3楼
对于中性点不接地系统(6KV\10KV),一般都设零序保护.没有铠甲零序保护功能就失去意义.你怎么接?单独接一根线吗?
回复
lingxuct
2007年11月19日 18:22:28
4楼
支持2楼!
楼上没做过6\10KV电缆?没有钢铠的电缆就无法设零序保护?知道高压电缆的结构吗?
回复
dreamboat
2007年11月19日 19:03:06
5楼
好象低压电缆可以,高压就不可以了吧!
回复
chenqiandong
2007年11月19日 22:13:13
6楼
可以,如是一端接地,要在供电侧一端接地