为了节约成本,利旧一段电缆,一个是YJV22,一个是YJV,不知如何对接,钢甲是否接地?是一端还是两端?各位老大,请给与回答!谢谢!!!!!!!!!!!!
为了节约成本,利旧一段电缆,一个是YJV22,一个是YJV,不知如何对接,钢甲是否接地?是一端还是两端?各位老大,请给与回答!谢谢!!!!!!!!!!!!
2楼
可以,钢甲要接地两点,利用桥架/电缆沟接地线,电缆相线接点要错开位置,做好防护.
回复
3楼
对于中性点不接地系统(6KV\10KV),一般都设零序保护.没有铠甲零序保护功能就失去意义.你怎么接?单独接一根线吗?
回复
4楼
支持2楼!
楼上没做过6\10KV电缆?没有钢铠的电缆就无法设零序保护?知道高压电缆的结构吗?
回复
5楼
好象低压电缆可以,高压就不可以了吧!
回复
6楼
可以,如是一端接地,要在供电侧一端接地
回复